220KW电机电源进线应是多少平方毫米
hxm730510
hxm730510 Lv.2
2006年08月18日 08:33:42
只看楼主

各位,请教一下:220KW电机电源进线应是多少平方毫米?室外变压器外壳最高允许温度为多少度?

各位,请教一下:220KW电机电源进线应是多少平方毫米?室外变压器外壳最高允许温度为多少度?
ndyjcl
2006年08月18日 09:04:37
2楼
三相电机,用3*185+1*95应该可以了
油浸变压器一般采用A级绝缘材料,最高允许温度为105度
回复
hxm730510
2006年08月18日 14:10:39
3楼
我用三根VV22-1*300 加一根95是不是太浪费了?
回复
hxm730510
2006年08月18日 14:58:22
4楼
还有一件事请教一下:220KW电动机应该配备多少KVar的补偿电容?
回复
铁牛66
2006年08月19日 21:02:26
5楼
补个80~100kvar就差不多了
回复
yeyun2006
2006年08月20日 22:24:55
6楼
用VV22-5*240
回复
lh-w229
2006年08月21日 09:15:57
7楼
VV22是带剀的,选单芯?要注意啊,看看设计、施工规范再选吧!
回复
hxm730510
2006年08月24日 14:10:53
8楼
呵呵,谢谢各位大大。看那些规范合适?那里找?
回复
bqg
2006年08月24日 15:07:40
9楼

VV22是带铠的,不能用单芯的,容易产生涡流.
假如您的电机功率因数为0.85,那麽Ij=220/(根号3*0.38*0.85)=393A YJV-0.6/10-3*185+1*95的电缆载流量456A(环境温度30度时),每米电压降28mV.所以, YJV-0.6/10-3*185+1*95可以满足要求.
回复
sxldq
2006年08月24日 17:46:26
10楼
YJV-0.6/10-3*185+1*95的电缆可能小了一点吧,还要综合考虑回路上的断路器的整定电流。
回复
zx663
2006年09月27日 19:28:34
11楼
同意用VV22-5*240
回复

相关推荐

APP内打开