一丙类木器厂房,建筑面积为7000平方,建筑高度为12米,柱顶标高为7米,整个厂房为一个防火分区.根据<喷规>厂房净空高度大于8米,应设置雨淋自动喷水灭火系统,但雨淋喷水灭火系统,一个系统即为一个作用面积,按照中危险级II极的话,为160平方,则这个厂房要设置大约44个雨临报警阀组,是一个不可思议的工程,这些雨淋阀有该怎么连接呢?倘若用湿式自动喷水灭火系统,按照设计手册要求必须要扩大作用面积,但只是说了个范围,没有具体,好要做分析,又该如何是好?

一丙类木器厂房,建筑面积为7000平方,建筑高度为12米,柱顶标高为7米,整个厂房为一个防火分区.根据<喷规>厂房净空高度大于8米,应设置雨淋自动喷水灭火系统,但雨淋喷水灭火系统,一个系统即为一个作用面积,按照中危险级II极的话,为160平方,则这个厂房要设置大约44个雨临报警阀组,是一个不可思议的工程,这些雨淋阀有该怎么连接呢?
倘若用湿式自动喷水灭火系统,按照设计手册要求必须要扩大作用面积,但只是说了个范围,没有具体,好要做分析,又该如何是好?
请问各位有没有做过类似的项目,能不能拿图纸借鉴一下.
各位高手请赐教
免费打赏
xfd831
2006年08月18日 12:40:26
2楼
你做的木器厂房为什么会有这么高,我觉得最好让建筑把净空高度降到8m以内,这样就节省很都费用了.
如果做雨淋的话,44个雨淋阀是个问题,还有水池也要很大.
回复
quguiping
2006年08月18日 15:56:53
3楼
1.作用面积最少应为260平方米,而不是160.
2.雨淋系统属于严重危险级2级.
3.多个雨淋阀应并联,消防用水量为各个雨淋阀之和
4.计算消防水池时取2h
回复
quguiping
2006年08月18日 16:15:40
4楼
1.作用面积最少应160.
2.雨淋系统属于中危险级2级.
3.多个雨淋阀应并联,消防用水量为各个雨淋阀之和
4.计算消防水池时取1h
回复
xfd831
2006年08月18日 16:33:29
5楼
楼上再发什么东西?前后矛盾.
这个厂房如果要做雨淋,估计造都不用造了.因此,本人建议降低净高.
目前市面上还有中大空间智能型的喷头,不过这个目前还没有国家正式规范颁布(在我的印象中,如果有的话,请知道的人告之一下),不过这个大空间智能型喷头设计,有些地方有自己的规范,比如广东省.但我也觉得这个东西也很贵,我还是建议降低净高.
回复
zpzjt
2006年08月20日 16:36:32
6楼
可是,甲方要求要做的这么高,又不能降,惨!!!!
回复
xfd831
2006年08月20日 17:39:17
7楼
你们是什么地方,能不能用“大空间智能型主动喷水灭火系统”,不能用的话,就是用“雨淋”系统,跟甲方说说如果要这么高,造价问题跟他说清楚,他能接受的话,就给他搞上。
回复
zpzjt
2006年08月23日 09:05:26
8楼
我们是苏州昆山地区,如果做“大空间智能型主动喷水灭火系统”.是不是可以让专业的消防公司做,我没有碰到过.
如果做雨淋系统的话,造价大概多大?
如果做雨淋系统,那么多的雨淋阀组并联,设计初期估计用水量大概要1200L/s(具体布置时肯定要经过水利计算),那么消防水池要多大啊?很恐怖!!!!!
回复
xfd831
2006年08月23日 10:25:15
9楼
期待你这个厂房的最终消防设计,希望你能把最终结果贴出来.
回复
zpzjt
2006年08月24日 22:05:09
10楼
如果行定搞的话,会贴出来了的,谢谢xfd831,以后可以多多探讨一下