一台螺秆机只能在50%左右的电流下运行,加载电磁阀在工作,可就是加载不上去的排气过热度(7度左右,我们机组正常的过热度是在25度左右) 电子膨胀阀开启度都很低这会是哪的问题勒,请大家指教指教啊
一台螺秆机只能在50%左右的电流下运行,加载电磁阀在工作,可就是加载不上去
的排气过热度(7度左右,我们机组正常的过热度是在25度左右) 电子膨胀阀开启度都很低
这会是哪的问题勒,请大家指教指教啊
12楼
晕了,图片才200Kb多。再不行的话只好用附件了
回复
13楼
油堵我认为基本可以排除,因为在检查的时候 油过滤器前后的温度都差不多,而且我们也短接过过滤器,但依然加载不上去
在电磁阀和滑阀上其中一个地方可能是有问题 请教下电磁阀滴答后会有磁性,能代表电磁阀正常工作吗?
回复
14楼
检查油品怎么样?
至于电磁阀和滑阀在实际维修过程中,损坏几率都很小!另外电磁阀的线圈通电之后,都会有磁性!所以主要判断内部阀芯正常否?正常应该能听到“啪”的一下清脆的吸合声音!
另外机组预热是否正常!油温在60度以上吗?
回复
15楼
通电后能听到啪的声音啊,这就能说明电磁阀正常工作了 ?
能不能把加减载的电磁阀对调位置来整整看啊,我看那加减载的电磁阀都一样的
主机一直没断电的,油加热器一直在工作哈
回复
16楼
楼上的意思是把电磁阀线圈位置对调一下吧,比如50%加载的和75%加载的互换吧。
电磁阀线圈是可以换的,没有任何关系。
请教一下14楼:不上载和油的加热有什么关联吗?
回复
17楼
猜吧!忙吧,忙和猜能提高技艺!
回复
18楼
请教绝对不敢当!这只是我个人的一个想法!理由可能很荒谬!我只是从冷冻油在不同温度下黏度不同!造成的阻力也不相同这点考虑!见笑了!
回复
19楼
我觉得可能性不大,螺杆压缩机是靠压差供油的,油阻力的变化不会有影响的。
回复
20楼
还是换一个电磁阀试一下
回复
21楼
谢谢各位的帮助,这个问题终于解决了
问题果然是在油方面,油进了蒸发器,油压过低 推动不了滑阀
通过这段时间的控制冷凝温度(出水达到40来度),终于把油拉回了压缩机
现在已经能正常加载了。
回复