Y型过滤器堵了,会不会影响压力表的显示值啊?
x573788991
x573788991 Lv.7
2011年12月04日 21:19:02
来自于纯水系统
只看楼主

Y型过滤器堵了,会不会影响压力表的显示值啊?

Y型过滤器堵了,会不会影响压力表的显示值啊?
dunezhangwen
2011年12月05日 09:11:31
2楼
过滤器前的会升高,过滤器后的应该没有变化

如果是装在水泵吸入口的话,泵出口的压力表应该会降低
回复
如烟往事
2011年12月08日 12:45:29
3楼
一定会影响的,不管在什么地方,除非和过滤器没有关系。。。
回复
hong4990
2011年12月08日 12:56:30
4楼
压力表装在什么问题,请明确
回复
zjpph168
2011年12月09日 11:59:29
5楼
如果压力表装在你身上,那绝对不会影响显示值的,如果是装在楼主所说的过滤器系统上,而且系统是在运行当中的,我想绝对会有影响的,一般压力表会装在过滤滤元的前后两个,用来观察过滤器前后的压力差,从而判断过滤网的集垢状态,
回复
hong4990
2011年12月09日 19:24:40
6楼

楼主的问题问的就不是很明确
如果只是回答有影响有用吗
能解决楼主的疑问吗
再一个你所说的进出口压力表地球人都知道
压力的影响是客观存在的,不过最重要的是压差
搞清楚了压差的变化,方可搞清楚过滤器是不是堵塞了
回复
x573788991
2011年12月13日 16:36:40
7楼
不好意思,我们这边板换热水进水两套进水压力不一样(两套的热水进水都是从一根主管道分过去的),刚开始我以为是Y型过滤器堵了,经过查核不是,是由于一个热水进水的电动二通阀没有打开导致,目前已经解决!谢谢大家啊!
回复
hong4990
2011年12月14日 10:07:41
8楼
解决了就好,不忘回来告知大家一声,非常不错。
以后记得常来哦
回复

相关推荐

APP内打开