各位好! 本人正在筹建处一家星级酒店,按原常规方案洗洗衣房也是采用为中央空调系统,众所周知,洗衣房的热量太大,对空调系统的需求量极大,且也难以达到满意的效果,所以本人计划在洗衣房安装一台热泵型空调,吸收本区域热量制成热水送入酒店热水系统,产生的冷风直接作为空调冷风!!1 以上方案本人在2007年接触过,但可能是由于当时的技术条件不是很成熟,后期的运行节能效果不是很理想,不知目前是不是会有更好的解决办法???

各位好!
本人正在筹建处一家星级酒店,按原常规方案洗洗衣房也是采用为中央空调系统,众所周知,洗衣房的热量太大,对空调系统的需求量极大,且也难以达到满意的效果,所以本人计划在洗衣房安装一台热泵型空调,吸收本区域热量制成热水送入酒店热水系统,产生的冷风直接作为空调冷风!!1

以上方案本人在2007年接触过,但可能是由于当时的技术条件不是很成熟,后期的运行节能效果不是很理想,不知目前是不是会有更好的解决办法???
若您是有相关的好的方案,可与本人联系,本人在江苏区域,邻上海,我的QQ454458637,,,
也望大家能在此沟通!
免费打赏
yangyongwu
2011年12月05日 20:06:46
2楼
为避免沉帖,自己先顶顶
回复
chachababy
2011年12月07日 22:38:04
3楼
你说的溴化锂吗,洗衣房的温度应该还是没法驱动溴化锂去制冷,不过是个概念性的思路,通过局部排风系统集中热量,经过少量二次加热驱动溴化锂,凝水回收跟板换换热供生活热水,制出的冷给洗衣房降温,但是我没接触过洗衣房,不知道有多少度的热气
回复
yufeimen0000
2011年12月08日 09:35:40
4楼
迷茫
回复
netling
2011年12月08日 11:43:49
5楼
洗衣房的设备,如熨烫、平整等机器一般需要使用蒸汽等热源,在工作的时候会散发出大量的热量,以前的做法是通过大量的通风降低房间的热量,同时采用工作为局部送风的方式解决工作人员舒适度
至于LZ所说的热回收技术,有点类似于泳池的除湿热泵技术,其中关键点是在夏季热水用量不多,会出现热量过大,这也是泳池的机组还是需要室外机进行散热的原因,还有就是投资回报的问题了
回复
dper80
2011年12月08日 11:47:39
6楼
学习
回复
chachababy
2011年12月08日 13:11:09
7楼
哈哈电气版主也很懂暖通啊,太崇拜了,以前做过一个洗衣房方案不过没施工,就是用得局部排风和整体排风结合,岗位空调和整体空调结合,楼主的热回收就是看要那个节能的噱头还是节省初投资
回复
yosoho666
2011年12月12日 09:08:18
8楼
我们做过一家星级酒店洗衣机房的中央空调,我们是用全新风+空气处理机+排风的做法,室内温度控制在26-28度即可。送风量要稍微大一点。
回复
chenjue1986
2011年12月12日 09:21:23
9楼
洗衣房换气次数很大的,达到没消失20次,这个新风量很大了。
回复
maoxinqing
2011年12月12日 15:29:39
10楼
如果洗衣房布置在地下室,则加大排风量就能满足室内工作环境的要求了

至于想版主所设想的做热回收,技术上不存在问题的,主要是一个投资回报周期及必要性的一个考虑了
回复
yangyongwu
2011年12月14日 21:48:59
11楼
谢谢,不过方案我还在考虑中,已做过了3个洗衣房的筹建,愿能越做越好