【请教】两个18.5KW的电机,如何实现主备互换?
ctg1980
ctg1980 Lv.2
2011年12月03日 22:23:48
来自于继电保护
只看楼主

两个18.5KW的电机,如何实现主备互换?怎样接线?用4平方的线可以吗?

两个18.5KW的电机,如何实现主备互换?怎样接线?用4平方的线可以吗?
免费打赏
zyz8438
2011年12月05日 11:26:42
2楼
主备互换,是控制回路的事情,用4平方的线稍微大了,采用1.5或2.5的线即可!
回复
浩宇
2011年12月07日 11:11:51
3楼
这个很简单的,但是你这个电机是做什么用的
要不要工艺什么的保护啊
回复
a30788603
2011年12月07日 22:20:26
4楼
二个电机互为备用。
回复

相关推荐

APP内打开