暖气能否改成风机盘管?
ron_free
ron_free Lv.2
2006年08月17日 16:09:49
来自于采暖供热
只看楼主

近日一同事装修,想换调老式的暖气,改装立式名装的风机盘管。其家热源为壁挂炉,暖气水管均为DN15,而标准风盘均为DN20接口,且暖气和风盘水流量也不相同。求教各位,改造能否实施,具体实施中,是否要考虑加大末端风盘。

近日一同事装修,想换调老式的暖气,改装立式名装的风机盘管。其家热源为壁挂炉,暖气水管均为DN15,而标准风盘均为DN20接口,且暖气和风盘水流量也不相同。求教各位,改造能否实施,具体实施中,是否要考虑加大末端风盘。
免费打赏
shigu
2006年08月17日 16:31:46
2楼
风盘要求的供回水温度和散热器的供回水温度相差比较大,是否考虑了?
回复
liangguotao163
2006年08月18日 11:06:28
3楼
用壁挂炉水温倒是可以调节,所接管道只是用来采暖管径也没有多大问题,但我觉得你朋友这种做法不太可取,因为安装风盘一般为了夏季空调制冷使用,冬季吹热风给人的感觉不如散热器舒适,这只是我个人看法,不作参考
回复
zhengxufeng
2006年08月18日 11:16:28
4楼
老式的暖气,改装立式名装的风机盘管。投资要增加的,名装的风机盘管比暗装的要贵。采暖供回水温度和风盘的供回水温度相差比较大,导致管径肯定要变化,还有原来的水泵的变化。
为了夏季空调制冷使用,管道需加保温,防止结露,冷凝水的排放。故居你的供、回水水温,校合末端风盘
回复
xiuyuelange
2006年08月18日 12:28:52
5楼
我觉得还是用暖气比较好一点
回复

相关推荐

APP内打开