只看楼主

加固方案1. 根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行的结构分析验算表明,厂房的框架柱轴压比满足规范要求,框架柱、框架梁、楼板的配筋满足承载力的要求。2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。3. 三层新加柱与二层柱无可靠连接。综上,厂房的主体结构安全性不满足正常使用要求,须进行加固处理。

UT_R{IUU4LUA984TVCQWEMO.jpg

0KUXL$354WYK_1U02~O1H9L.jpg


014.jpg

未命名4.jpg

AARXSBTQK5TK8LWA($F78%R.jpg

1111111.jpg

加固方案

1. 根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行的结构分析验算表明,厂房的框架柱轴压比满足规范要求,框架柱、框架梁、楼板的配筋满足承载力的要求。
2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。
3. 三层新加柱与二层柱无可靠连接。
综上,厂房的主体结构安全性不满足正常使用要求,须进行加固处理。
处理意见及建议:
1.对该建筑二层与三层柱的连接部位进行加固处理。

应进行修补处理。
加固方法:
1、对二、三层连接节点不符合要求的框架柱进行外包型钢处理,型钢大小为L80×6,缀板均采用钢板-50×4@250/350mm

[ 本帖最后由 wrm116902178 于 2011-12-7 18:54 编辑 ]

UT_R{IUU4LUA984TVCQWEMO.jpg


0KUXL$354WYK_1U02~O1H9L.jpg


014.jpg


1111111.jpg


未命名4.jpg


AARXSBTQK5TK8LWA($F78%R.jpg

免费打赏
嘿社会老大爷
2011年12月05日 16:27:55
12楼
此类加固为原设计的柱配筋不足,截面不够,通过外包型钢加固方式弥补设计。
回复
ijimil
2011年12月05日 16:28:25
13楼
为什么作用不大?很疑问
回复
wise_2012
2011年12月05日 16:44:43
14楼
第一张图墙都砸了,是边柱加固么?不会是原设计的问题吧
回复
zhaokuansky
2011年12月05日 17:36:35
15楼
总要摆摆样子嘛,不然谁愿意住
回复
bluesky607
2011年12月05日 17:41:49
16楼
不是很懂,看看。
回复
huamendage
2011年12月05日 17:48:30
17楼
外粘型钢加固。怎么劈缝真没差,都漏浆了啊,估计没法注满
回复
杯酒人生
2011年12月05日 19:52:46
18楼
干施工这么久了,第一次长见识啊
回复
cuijh1120
2011年12月05日 19:56:54
19楼
菜鸟路过,真长见识
回复
lansejilang1
2011年12月05日 21:13:03
20楼
今天正好做了一个这样的加固方案,是总工根据经验定的,真不知道能起到多大作用,心里没底啊
回复
guojizhong88
2011年12月05日 21:21:31
21楼
很常见的加固形式,这样可以使中间的混凝土三面受压,提高承载力。
回复