“血淋淋”的加固现场
10win10
10win10 Lv.4
2011年12月02日 19:28:48
来自于工地图片
只看楼主

加固方案1. 根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行的结构分析验算表明,厂房的框架柱轴压比满足规范要求,框架柱、框架梁、楼板的配筋满足承载力的要求。2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。3. 三层新加柱与二层柱无可靠连接。综上,厂房的主体结构安全性不满足正常使用要求,须进行加固处理。

UT_R{IUU4LUA984TVCQWEMO.jpg

0KUXL$354WYK_1U02~O1H9L.jpg


014.jpg

未命名4.jpg

AARXSBTQK5TK8LWA($F78%R.jpg

1111111.jpg

加固方案

1. 根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行的结构分析验算表明,厂房的框架柱轴压比满足规范要求,框架柱、框架梁、楼板的配筋满足承载力的要求。
2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。
3. 三层新加柱与二层柱无可靠连接。
综上,厂房的主体结构安全性不满足正常使用要求,须进行加固处理。
处理意见及建议:
1.对该建筑二层与三层柱的连接部位进行加固处理。

应进行修补处理。
加固方法:
1、对二、三层连接节点不符合要求的框架柱进行外包型钢处理,型钢大小为L80×6,缀板均采用钢板-50×4@250/350mm

[ 本帖最后由 wrm116902178 于 2011-12-7 18:54 编辑 ]

UT_R{IUU4LUA984TVCQWEMO.jpg


0KUXL$354WYK_1U02~O1H9L.jpg


014.jpg


1111111.jpg


未命名4.jpg


AARXSBTQK5TK8LWA($F78%R.jpg

免费打赏
志在四方美女
2011年12月02日 21:13:16
2楼
果然够血淋淋,不过这种加固方法我们的总工说作用不大,只不过是我们对自己的自我安慰罢了。我们工地也在首层使用过这种方法。。。。
回复
dzjhappy2008
2011年12月05日 10:58:13
3楼
这是最寻常的一种加固柱子的方法了
回复
hutu23785
2011年12月05日 11:28:44
4楼
设计问题还是施工方的砼问题? 为什么要加固?
回复
xuchenggong1987
2011年12月05日 11:38:16
5楼
呵呵,真是无语,劳民伤财啊!没判断错是偷工减料惹的祸!
回复
土豆加地瓜
2011年12月05日 12:33:45
6楼
hehe还不错,只是不懂而已
回复
liuyuntao56
2011年12月05日 12:45:52
7楼
啥结构了,砖混内框架?
回复
wangzhim81
2011年12月05日 14:57:05
8楼
怎么会说没什么用呢?对柱子来说加强作用是肯定的,只是常常施工不到位!
回复
出世求安逸
2011年12月05日 15:06:49
9楼
厉害,开眼界了
回复
jiadong2005
2011年12月05日 16:08:19
10楼
对自己的自我安慰,理论上可行,但到底能起多大作用就难说了。
回复
zhaojun20061815
2011年12月05日 16:26:48
11楼
这种情况设计是没有问题的,关键还是施工啊
回复

相关推荐

APP内打开