“血淋淋”的加固现场
10win10
10win10 Lv.4
2011年12月02日 19:28:48
来自于工地图片
只看楼主

加固方案1. 根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行的结构分析验算表明,厂房的框架柱轴压比满足规范要求,框架柱、框架梁、楼板的配筋满足承载力的要求。2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。3. 三层新加柱与二层柱无可靠连接。综上,厂房的主体结构安全性不满足正常使用要求,须进行加固处理。

UT_R{IUU4LUA984TVCQWEMO.jpg

0KUXL$354WYK_1U02~O1H9L.jpg


014.jpg

未命名4.jpg

AARXSBTQK5TK8LWA($F78%R.jpg

1111111.jpg

加固方案

1. 根据现场抽检结果和委托方提供的资料进行的结构分析验算表明,厂房的框架柱轴压比满足规范要求,框架柱、框架梁、楼板的配筋满足承载力的要求。
2. 上部结构无明显因地基基础不均匀沉降引起的整体倾斜、裂缝、变形或其他不良现象,表明地基基础处于稳定状态,满足正常使用的安全要求。
3. 三层新加柱与二层柱无可靠连接。
综上,厂房的主体结构安全性不满足正常使用要求,须进行加固处理。
处理意见及建议:
1.对该建筑二层与三层柱的连接部位进行加固处理。

应进行修补处理。
加固方法:
1、对二、三层连接节点不符合要求的框架柱进行外包型钢处理,型钢大小为L80×6,缀板均采用钢板-50×4@250/350mm

[ 本帖最后由 wrm116902178 于 2011-12-7 18:54 编辑 ]

UT_R{IUU4LUA984TVCQWEMO.jpg


0KUXL$354WYK_1U02~O1H9L.jpg


014.jpg


1111111.jpg


未命名4.jpg


AARXSBTQK5TK8LWA($F78%R.jpg

免费打赏
jlh869
2011年12月05日 21:36:37
22楼
估计是使用功能的改变造成的
回复
10win10
2011年12月05日 22:52:38
23楼
原结构为二层,要加建一层

[ 本帖最后由 wrm116902178 于 2011-12-6 08:02 编辑 ]
回复
10win10
2011年12月05日 22:55:29
24楼
业主在原结构的基础上加了一层,第一张就清楚,三层与二层柱子没有可靠连接
回复
10win10
2011年12月05日 22:56:55
25楼
二层框架结构
回复
10win10
2011年12月05日 22:59:09
26楼

所有的柱子都要加固,砸墙是为了让柱子有加固的工作面
回复
10win10
2011年12月05日 23:02:08
27楼
加固方案

1、对二、三层连接节点不符合要求的框架柱进行外包型钢处理,型钢大小为L80×6,缀板均采用钢板-50×4@250/350mm 。

[ 本帖最后由 wrm116902178 于 2011-12-6 08:03 编辑 ]
回复
feieryouxi
2011年12月05日 23:06:27
28楼
总要摆摆样子嘛,不然谁愿意住
回复
sdzzzt
2011年12月05日 23:08:06
29楼
楼主要把事件经过简单介绍下才好啊
回复
10win10
2011年12月05日 23:08:11
30楼
MQ7FLHY)6JUOH2M[68S(~FK.jpg

[ 本帖最后由 wrm116902178 于 2011-12-6 21:23 编辑 ]
回复
10win10
2011年12月05日 23:14:40
31楼
加固过程

[ 本帖最后由 wrm116902178 于 2011-12-6 21:22 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开