条形风口和水环热泵机组匹配?
dqf_2008
Lv.2
2006年08月17日 12:32:36
来自于
中央空调
+
关注
取消关注
只看楼主
条形风口和水环热泵机组匹配会不会有问题?条形风口阻力很大,可整体卧式水环热泵机组的压头才15PA,怎么办?
条形风口和水环热泵机组匹配会不会有问题?条形风口阻力很大,可整体卧式水环热泵机组的压头才15PA,怎么办?
免费打赏
ybhvac
2006年08月17日 16:06:21
2楼
侧送没问题,如果风管太长就不好了,这种低静压机型一般用侧送
回复
dqf_2008
2006年08月19日 15:09:51
3楼
我看到的条形风口的阻力损失很大,压头15PA应该不够,是样本有问题还是?请问1米长条形风口(2组)送多少风量,阻力多少?