漏电保护器一打雷就跳。请高手指导!
wlssfangyu
wlssfangyu Lv.2
2006年08月17日 11:39:33
只看楼主

设计一机房工程,业主单位在单相回路上一插座上接一个多用插座板,插座板接一台电脑和一电源温压器!漏电保护器一打雷就跳。这个是什么原因啊?请高手指导!

设计一机房工程,业主单位在单相回路上一插座上接一个多用插座板,插座板接一台电脑和一电源温压器!
漏电保护器一打雷就跳。这个是什么原因啊?请高手指导!
免费打赏
tnazxc
2006年08月17日 17:13:12
2楼
1、在电源进线处裝低压避雷器或防浪涌器。2、根椐负荷电流In和漏电动作电流I△n,正确选用品牌货漏电保护器,3、查查用电设备如多用插座板.线路是否绝缘欠佳。
回复
zhushaodong
2006年08月18日 01:00:31
3楼
应该是打雷时候引起磁场效应造成开关动作
回复
ccc678
2006年08月18日 07:20:52
4楼
可能是你的漏电保护器有过电压保护功能也说不定?...........
回复
wlssfangyu
2006年08月18日 10:47:08
5楼
回2楼:1.施工单位单独打星形接地桩,间距2.5M,桩深2米。
三个接地桩分别利用铜排焊通,机房设备接壳都接在PE上,PE与此
铜排焊通。
2。漏保的In为16A,漏保的I△n为30mA,品牌为天正。
3。用电设备居施工单位电工回复,无绝缘破损等现象。
回3楼:1.打雷是产生磁现象肯定存在。但如果使用SPD等产品,可能价格偏高,
业主方面及施工单位不大会采用。
回4楼:1.漏保的过压可能没有。
我个人认为 ,施工单位打接地桩引入大地时,无接地电阻,而且打桩深度为2
2米,深度不够,一般在5-6米之间,另一个原因可能是星型接地桩之间间距
不够,而且施工过程时也没有使用接地摇表进行测试,估接地电阻值不清楚。
在此请教高手,接地测试值是否在0.5欧姆左右是否为合适,可能3类建筑要 求会更加放宽些,在此我请教论坛里的老工程师、高手前辈们,给我这个新手 一点意见,万分感激!
回复