某电影院照明平面图
zzq8899
zzq8899 Lv.2
2006年08月17日 11:18:50
只看楼主

图纸简介: 某电影院照明平面图,插座平面图、夹层插座平面图、照明平面图、夹层天花照明平面图、配电箱系统图、电气设计与施工总说明。 附件名:20065151147694709966.zip 文件大小:898K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某电影院照明平面图,插座平面图、夹层插座平面图、照明平面图、夹层天花照明平面图、配电箱系统图、电气设计与施工总说明。



附件名:20065151147694709966.zip

文件大小:898K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zzdlm_cn
2006年08月17日 15:15:28
2楼
该图比较典型,没做过影剧院的同行可以参考。现有以下不明之处,请楼主回答:
一、几乎每一个照明配电箱的总计算电流基本在9~16A之间,为什么进线规格都要选BV-4X10+BVR-1X10?是否偏大?
二、为什么每一个照明箱都要双电源进线?此影剧院的等级?
三、设计说明应补充电气管线的防火要求,尤其是吊顶内。
四、所有照明支路的容量基本是几百瓦,因此所有支路的断路器额定电流偏太(16A),采用6、10A即可;
五、管线敷设路径部分不合理,如直接穿过电梯井,无法施工;
六、一个照明支路中所带灯具数量过多,普遍超过25个(规范规定);
七、7M-10回路照明形成了环路,是否有误?
八、每一条照明回路的负荷统计是否有误?比如7M-10回路好象远远大于0.4KW。
九、线槽的规格为什么不标注?
十、疏散指示灯基本都是吸顶安装,几乎没有0.5米墙上安装。
回复
ych.hu
2006年08月17日 17:48:44
3楼
都不错啊
回复
herolis
2006年08月18日 12:50:09
4楼
2楼说的很全面,补充几点:
1、插座回路应该带漏电保护装置;
2、《建筑设计防火规范》GBJ16-87 第10.2.9条 事故照明灯宜设在墙面或顶棚上。
疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。


回复
ybwdqs
2006年08月20日 10:57:05
5楼
电线益采用BF(A)线.
回复
yg13802515954
2006年08月20日 12:12:57
6楼
俺可以补充几点吗?
1:系统图没画开关箱的虚线框,箱子哪个跟哪个啊?!我看晕了!
2:插座好像没漏电开关哦
3:每个开关箱都设置双电源切换装置(切换装置是甲供!?),不可以在低压电房搞一个切换柜?!试想想:需要换电源的时候,招呼几个兄弟一齐跑去切换!?这样也好,多几个工人可以上岗了!呵呵.....
回复
huangdeyu
2006年08月21日 10:12:26
7楼
照明回路存在很大问题,实际就不是此种做法,一般主回路都不进开关,直接在棚里布线,
回复
huangdeyu
2006年08月21日 10:34:33
8楼
为什么每个影厅里照明回路中的4开双控开关一边电线数 为9,而另一边为12,是个什么思路,里面的电线数量4、5、7等也存在问题,你的电器有PE 线吗?
回复
gdslrq220
2006年08月22日 14:47:43
9楼
哗,问题多多,,高手多..有机会我也把我做的放上来让高手们多多指点下..
回复
王若男
2006年08月22日 16:42:58
10楼



说明具体明了
回复
t7890
2006年08月25日 09:43:37
11楼
前面那么多高手都评价得那么好,小弟也忍不住要来班门弄斧了:
1.建议楼主图中电气符号均按照00DX001标准进行标注;
2.根据<建筑电气工程施工质量验收规范> GB50303-2002 配电箱安装高度应该为1.50m;
3.设计说明第三条二款语句有误,请楼主核实;
4.双电源切换箱内开关不用选择??
另:关于斑竹"三人行"提出的"四、所有照明支路的容量基本是几百瓦,因此所有支路的断路器额定电流偏太(16A),采用6、10A即可;"个人觉得选择16A没有什么不妥,它和10A,6A的断路器价格差不多,出线也应该一样大(2.5).
回复