厂房车间的高度大约10米,不能做辐射采暖,选锅炉采暖,末端为暖气片,要求温度在10度左右,那他的采暖负荷大约选多少合适,有没有什么估算的方法
厂房车间的高度大约10米,不能做辐射采暖,选锅炉采暖,末端为暖气片,要求温度在10度左右,那他的采暖负荷大约选多少合适,有没有什么估算的方法
2楼
不细致计算的话 取热负荷指标×采暖面积就可以估算了 没节能要求选150~200W/㎡应该差不多吧
其实还是应该按步骤详细计算 懒得算可以用软件~~~
回复
3楼
那用什么软件啊 用软件算的话 是不是也要知道厂房结构情况啊
回复
4楼
用鸿业热负荷计算软件
回复
5楼
真是无语了!你建在哪里呀?地方都不说,别人怎么给你指点一个指标?
回复
6楼
所在城市、厂房结构、保温情况、通风、生产散热量等都要考虑,还是认真计算一下为好。
回复
7楼
可用体积热负荷计算《简明供热手册》有讲
回复
8楼
上面是估算的吗
回复
9楼
用暖气片很难保证10度
回复
10楼
车间10m,散热器采暖有点扯啊
回复
11楼
散热器采暖恐怕不能保证10度的温度,可以适当加暖风机
回复