车间要进行改造,有20公分厚的水泥地面,凿开后重新铺设管道,给水管打算用50mm国标(2.4mm的厚度)UPVC给水管铺设预埋,水压最高不超过2公斤,不知道UPVC管的强度够不够。注:水泥直接浇筑在UPVC给水管上面,大概有15公分的厚度,车间平时活动没有很重的移动物体。请有经验的朋友说说我这里做行不行,谢谢!!![ 本帖最后由 lewisk 于 2011-4-19 12:36 编辑
车间要进行改造,有20公分厚的水泥地面,凿开后重新铺设管道,给水管打算用50mm国标(2.4mm的厚度)UPVC给水管铺设预埋,水压最高不超过2公斤,不知道UPVC管的强度够不够。
注:水泥直接浇筑在UPVC给水管上面,大概有15公分的厚度,车间平时活动没有很重的移动物体。
请有经验的朋友说说我这里做行不行,谢谢!!!
[
本帖最后由 lewisk 于 2011-4-19 12:36 编辑 ]
2楼
还有回水110的PVC管(都是国标管)也打算这样,水泥直接浇筑到上面,不知道强度够不够,谢谢!
回复
3楼
晕,怎么没有一个人啊!!
回复
4楼
材质好的UPVC也可以用来做给水管材,你可以找厂家问一下。
回复
5楼
PVC有给水PVC
不过埋深如此之浅,还要过大车????
回复
6楼
不能用,PVC管道太脆了,埋在地下容易断漏水。
回复
7楼
起码PP-R管也比PVC-U管好啊
回复
8楼
不能用,PVC管道太脆了
回复
9楼
UPVC跟其他价格差不了多少吧,而且管道阻力比较大
回复
10楼
不能架空么?实在不行用PPR的应该也行吧
回复
11楼
将就着用估计行,不过需防重物压断或者震裂,建议还是用铸铁管较好。
回复