一般的厂房车间需要用阻燃的电缆吗???
zyt-sky3
zyt-sky3 Lv.2
2005年10月18日 12:27:53
只看楼主

厂房车间的空调配电给设计的全部都是用ZR-VV的电缆但是甲方说根本就需要用ZR型的电缆请问一下阻燃的电缆与一般的电缆价格差多少个点啊?一般的情况都不需要用ZR的电缆吗??

厂房车间的空调配电给设计的全部都是用ZR-VV的电缆
但是甲方说根本就需要用ZR型的电缆
请问一下阻燃的电缆与一般的电缆价格差多少个点啊?
一般的情况都不需要用ZR的电缆吗??
免费打赏
大鼻山
2005年10月18日 12:54:22
2楼

一般车间不需要ZR。
根据ZR-的不同等级,价格与普通电缆差别5%~30%。
回复
lxxno1
2005年10月18日 14:20:00
3楼
所有成束敷设的电线电缆均须用阻燃,意思就是只要用桥架敷设就要阻燃,一般配电间从柜子出来几乎都用桥架吧?
回复
jianming618
2005年10月18日 14:38:27
4楼

不成束的也可能这样,看来大家对规范都还不是很熟悉,我现在也是,我刚做了一个办公楼,里面的普通照明线路也用的是阻燃电缆。
回复
zyt-sky3
2005年10月19日 11:54:46
5楼
我一般情况都是用阻燃的
就算是照明也用阻燃的电线
但现在甲方的一个电工非说车间根本就不需要用阻燃的电缆
我想知道各位在一般普通的车间和办公楼设计时都是用普通型的还是阻燃型的?

回复
wangzhiqungz
2005年10月20日 23:13:30
6楼

是。规范也很明确的
回复
qqlvjian
2005年10月21日 11:34:53
7楼
您好!

我是天津市电缆总厂线缆厂, 天津市电缆总厂线缆厂是隶属于天津市

电缆总厂的生产经营单位,法人企业,工厂坐落在天津市电缆总厂厂区内,

占地面积约30000平方米,分设绞线合股车间、成缆试电车间、挤塑车间、导

体加工车间、产品质量检验场由总厂统一管理控制,工厂拥有生产各种型号

电缆的先进设备,自动化程度高,检测手段先进齐全,严格按部标、国际标

准生产,多次荣获部优、国优产品称号,连续多年被评为“市级先进”、“

重合同守信誉”企业,荣获市质量监督检测中心的“免检产品”、“采用国

际标准产品”的称号,在一九九四年通过了(ISO)9000国际认证。

全厂共有员工1098名,各类专业技术人员近80人,技术力量雄厚,主要

产品有:全塑力缆、橡套电缆、控制电缆、通讯电话电缆、布电线、裸铜线

、裸铝线、钢芯铝绞线等以及各种用途的电缆、非标电缆、阻燃电缆、防火

电线、电缆并能为客户提供技术咨询并设计不同性能的电缆,产品设计快、

生产周期短,并通过了相关专业部门的认可。

我厂生产的电线电缆在我国能源、电力、交通、基本建设等部门发挥了

巨大的作用,特别是近十年来在张家口电厂、盘山电厂、杨柳青电厂、华能

电厂、三河电厂、北京热电厂及黑龙江、吉林、内蒙古、山东、山西、北京

等省市的国家重点工程中起到了重要作用,是华北电管局重要的入网单位,

定点厂家。

我厂生产的“小猫牌”电缆是天津市著名商标品牌,誉满全国,产品质

量上乘,价格合理、交货及时、信守合同、快捷方便、实行“三包”、服务

到位,我们全体员工牢记市场需要就是我们工作目标的信条,热忱地希望贵

单位与我们合作共同发展,为社会主义现代化建设贡献力量。


您如果有询价或其它业务咨询请通过以下方式与我单位取得联系。

北京经销处

地址: 朝阳区小红门成寿路131号

电话: 010-87676097 / 67670231/67478852 / 67478859

手机: 13801006672

联系人: 吕 建

或登录 http://www.xiaomaoxl.com查看更多相关信息。



        致
礼!


         天津市电缆总厂线缆厂
         qqlvjian@163.com

2005-10-21
回复

相关推荐

APP内打开