某变电所配电装置的接地装置,接地网的接地电阻R计算值为0.41;计算用的入地短路电流I采用值为3210A;最大接触电位差系数计算值为0.173;最大跨步电位差系数的计算值为0.065。据此,请计算: (1) 本工程接地装置地网地表面的最大接触电位是( )。 A. 206V; B. 212V; C. 225V; D. 234V。 (2) 本工程接地装置接地网外地表面的最大跨步电位差是( )。
某变电所配电装置的接地装置,接地网的接地电阻R计算值为0.41;计算用的入地短路电流I采用值为3210A;最大接触电位差系数计算值为0.173;最大跨步电位差系数的计算值为0.065。据此,请计算:
(1) 本工程接地装置地网地表面的最大接触电位是( )。
A. 206V;
B. 212V;
C. 225V;
D. 234V。
(2) 本工程接地装置接地网外地表面的最大跨步电位差是( )。
A. 85V;
B. 105V;
C. 120V;
D. 145V。
2楼
Ug=IR=3210X0.41=1316
Ut=KtUg=0.173X1316=227
Us=KsUg=0.065X1316=85
与书后答案不符,估计是书上错了。
回复
3楼
应该是楼上计算方法.谢楼上2位了.
回复
4楼
非常感谢
回复
5楼
我不知道
回复
6楼
见设计手册875页876页,
能遇到这样的题真幸福,看条件给的,就差直接告诉答案了.
回复
7楼
基础考题吗?
回复
8楼
(1).I=0.41*3210=1316.1
U=0.173*1316=228v (c)
(2).U=0.065*1316=85.54v (A)
回复