目前我见过好多工地外墙干挂石材外保温采用xps挤塑板做法,但见到仅仅直接在外墙上粘贴挤塑板而已,不再做粘贴网格布抹抗裂砂浆,与抹普通砂浆,然后就直接干挂石材,此种做法妥吗?另外 1 xps挤塑板是否一定要采用阻燃达B2级., 2 xps挤塑板是否要做有效型式检验报告? 3 有效型式检验报告是针对整个保温系统的检验吗?还是不光要对整个保温系统做,还要对各建筑节能材料都要做型式检验?
目前我见过好多工地外墙干挂石材外保温采用xps挤塑板做法,但见到仅仅直接在外墙上粘贴挤塑板而已,不再做粘贴网格布抹抗裂砂浆,与抹普通砂浆,然后就直接干挂石材,此种做法妥吗?
另外 1 xps挤塑板是否一定要采用阻燃达B2级.,
2 xps挤塑板是否要做有效型式检验报告?
3 有效型式检验报告是针对整个保温系统的检验吗?还是不光要对整个保温系统做,还要对各建筑节能材料都要做型式检验?
32楼
学习了,哈哈
回复
33楼
我做过的两个工程,一个是有底商,底商石材里边保温板没做抗裂砂浆层,顺利交楼;另一个是全住宅,下面几层石材里面的保温板都老老实实做的抗裂砂浆层。
回复
34楼
回复
35楼
有时候会 尿墙
回复
36楼
学习了,现在的保温要求越来越高,去年的时候还都是B2级防火等级呢,现在都是A级了,很贵的
回复
37楼
不挂网,不抹罩面砂浆这种做法非常不妥!
回复
38楼
保温效果不太好,如果设计同意,在石材挂好后采用发泡效果最好。
回复
39楼
11年挤塑板要求提高了
回复
40楼
很好,不错
回复
41楼
干挂石材对保温材料有有防火要求,现在都是用防火的保温材料。
回复