技术措施4.10.8前室或合用前室的加压送风口应每层设置一个,每个送风口的有效面积,通常按着火层及上下相邻两层的三个风口均分计算确定!意思就是三个风口均分加压送风机的风量吗?原来我都是按所有风口均分送风机的风量!!!后怕啊
技术措施4.10.8前室或合用前室的加压送风口应每层设置一个,每个送风口的有效面积,通常按着火层及上下相邻两层的三个风口均分计算确定!
意思就是三个风口均分加压送风机的风量吗?原来我都是按所有风口均分送风机的风量!!!
后怕啊
2楼
这个问题技术措施P72及设计手册上都有明确介绍,你送风口选小了,要是没施工,想办法补救吧。
回复
3楼
你那么做是错误的,20层系统一下是打开着火层及其上层风口的,20层及其以上的系统是打开着火层及其相邻层的风口。风口面积也应该按照相关数目计算。
回复
4楼
呵呵,没有施工的话还可以补救的,别留遗憾!
回复
5楼
第一次看到有关20层以下和以上的说法,学习了。
回复
6楼
补救的,别留遗憾
回复
7楼
回复请教问题 前室送风口面积怎么确定 主贴 的帖子
你那么做是错误的,20层系统一下是打开着火层及其上层风口的,20层及其以上的系统是打开着火层及其相邻层的风口。风口面积也应该按照相关数目计算。
谢谢啊
真的是两个或者3个风口均分正压送风机的风量了!!!
回复
8楼
谨记啊~~能补救的话就补救吧,要是真出事故的话,设计人员逃不掉的
回复
9楼
总风量是正确的量吧?风机型号也也没有选下吧,如果只是风口开小了,看能不能补救,实际运行的话,真正发生火灾,也只是相邻几个送风口打开,只是风口小了而已,造成风量有所减小。