分析一下这个主变的向量(应该是许继的)
cailibao
Lv.2
2006年08月17日 01:28:24
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
感觉有点不对劲,大家研究一下!
感觉有点不对劲,大家研究一下!
免费打赏
syhua
2006年09月13日 16:49:39
12楼
我觉得很正常啊
回复
pzhsy
2008年03月16日 20:20:31
13楼
CT变比不同,不能看电流大小。相序、相位都正确;没有问题
回复
上一页
相关推荐
消防控制室通用技术要求
电气工程
工业信号指示灯及按钮开关颜色如何定义?
电气工程
高端写字楼中机电系统要研究哪些配置?
电气工程
消防火灾自动报警系统验收的常见通病
电气工程
冷却塔的工作原理和过程
电气工程
楼宇自控系统设计
电气工程
避雷针安装间距是多少?怎么确定确定避雷针保护范围?
电气工程
桥架/母线/水管/风管:防火封堵如何施工?
电气工程
图解防火卷帘电动机构
电气工程
综合支吊架是这样设计的
电气工程
楼宇自控系统设计流程
电气工程
机电设计管理实战经验分享!某项目后评估报告
电气工程
机电安装如何做好过程控制?
电气工程
新型分界装置(二)
电气工程
新型分界装置设计(一)
电气工程
铜线和铝线不能相接
电气工程
一机一闸、一漏一箱!临时用电各级配电箱(柜)配置标准
电气工程
防雷均压环的设置高度是多少?防雷均压环怎样算量?
电气工程
最全面的弱电行业图例,再也不用到处找图例了
电气工程
施工现场临时用电接地系统分析
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开