分析一下这个主变的向量(应该是许继的)
cailibao
cailibao Lv.2
2006年08月17日 01:28:24
来自于继电保护
只看楼主

感觉有点不对劲,大家研究一下!

感觉有点不对劲,大家研究一下!

1155749934328.gif

免费打赏
colourcat_3392
2006年08月18日 13:45:51
2楼
哪边不对劲,说说
回复
cailibao
2006年08月18日 17:38:02
3楼
这是个降压变压器,看出有些不对劲了吗?
你比我还菜啊!!!
回复
btsdheyuxia
2006年08月20日 13:44:54
4楼
这是个什么接线组别的变压器?Ydd11吗?
回复
cao345
2006年08月22日 19:41:05
5楼
数值对的!!
三圈变压器,高、中、低压侧的电流都平衡,原因是三相电流的相位差角都是(或基本上)是120度。
3楼说的没有必要,大家都知道,升压变电器是没有三圈的!!!!!
回复
cailibao
2006年08月22日 22:54:07
6楼
这个变压器有些在相位上看有点反送电的现象
回复
tian.heng
2006年08月29日 02:16:00
7楼
怎么看出来的,大侠!
回复
xiaonuer
2006年08月31日 10:05:39
8楼
5楼似乎说的不对,“升压变电器是没有三圈的!!!!!”升压变电器可以是三圈变,而且三圈的降压变压器可以允许做升压变压器(非长期运行情况下)。但是实际上,降压变和升压变是不能完全互相代替的,如果将升压变当作降压变用,低压侧的电压过低;反之将降压变当作升压变用,高压侧电压过低,都不能满足电压的要求。另外,同芯结构的三圈变要考虑功率的传送和变压器绕组之间的耦合问题,一般是将变压器的绕组从铁心向外的排列顺序是:低、中、高;而升压变的排列顺序是:中、低、高。
回复
tian.heng
2006年09月01日 22:48:02
9楼
请教向量怎么分析出来的有问题啊,劳烦高手指点
回复
cao345
2006年09月02日 10:33:07
10楼
数值对的!!
三圈变压器,高、中、低压侧的电流都平衡,原因是三相电流的相位差角都是(或基本上)是120度。
回复
tian.heng
2006年09月02日 23:38:33
11楼
变压器反送电(低压侧给高压侧供电)和正常运行两种情况下向量关系有什么区别
高手给指教!
回复