【求助】极度郁闷,刚预试过,pt投运不久就挂了
byl775
byl775 Lv.4
2011年12月01日 22:08:55
只看楼主

下午刚做的高压预试,投运1个多小时后进线柜PT就烧了一次侧绕组,弄得满配电室烟焦味巨浓。没有什么比这更郁闷的了!

下午刚做的高压预试,投运1个多小时后进线柜PT就烧了一次侧绕组,弄得满配电室烟焦味巨浓。
没有什么比这更郁闷的了!
免费打赏
lingxuct
2011年12月02日 16:15:43
2楼
查一下,是不是做试验时二次的短接线没拆掉?
回复
姜振祥
2011年12月02日 17:46:01
3楼
区管说的很有道理啊 否则就是你PT质量不过关啊
回复
dongba999
2011年12月02日 17:54:49
4楼
二次的短接线没拆掉?
回复
zyct
2011年12月03日 13:28:38
5楼
质量原因?容量不够?接线错误?好好检查一下
回复
huyunwei000
2011年12月03日 14:50:19
6楼
菜鸟提问,电压互感器二次侧不允许短路,否则会产生过电压,可你为什么要说二次侧短接线没有拆呢????
回复
zhuht327
2011年12月04日 22:20:19
7楼
是不是PT质量问题,我见过刚投运就烧PT的。
回复
啊勇
2011年12月05日 08:53:28
8楼
正常设备在安装完毕后,都要做耐压试验,不到两小时就烧掉了?是不是原件质量问题啊?在一个原因是做实验的短接线没拆掉啊?
回复
fengche1915
2011年12月05日 16:02:55
9楼




质量不过关,一般投运前都有试验的啦,没有试验过关应该不会投运啦
回复
fengche1915
2011年12月05日 16:06:28
10楼
有没有接地啊
回复
byl775
2011年12月09日 18:39:25
11楼
这几天忙了,没看到大家的热议,谢了!
补充下:
该PT是提供操作电源,共2台,容量为500VA,预试前已经投运了很久了,烧的是其中的一台,预试结束后投运前和PT烧后都已确认二次短接线已拆除。。预试中摇过绝缘,很好。但因为pt直接跟进线电缆连接,并已挂地线,所以没打耐压。停电预试时检测到高压熔断器已烧断,但当时没在意,也没深入分析原因,以为是一般烧熔断器。送电前也换上了新的好的熔断器,PT烧后检测熔断器,发现已烧断。该PT接地可靠。初步检查二次回路没问题,怀疑是产品质量原因所致