下午刚做的高压预试,投运1个多小时后进线柜PT就烧了一次侧绕组,弄得满配电室烟焦味巨浓。没有什么比这更郁闷的了!
下午刚做的高压预试,投运1个多小时后进线柜PT就烧了一次侧绕组,弄得满配电室烟焦味巨浓。
没有什么比这更郁闷的了!
12楼
回复
13楼
不是接线问题,接线错的话当时应该就会烧掉!
产品质量问题不能确定啊,最好上图我们看下一次系统是怎么接的,是不是其他元件问题
回复
14楼
提供操作电源的PT一次侧无接地点,不存在谐振问题,就是质量太差,同一厂产的其它PT也要注意了
回复
15楼
请问楼主,预试都做了哪些项目?
回复