请教一下,有个车间,跨度13米,吊车梁下皮标高8.3米,1,做框架合理吗?2,框架梁的话断面(1/12)会很大,是否用扁梁合理些。3,该结构地面是300厚的现浇配筋板(0.00标高),上面有个小水池和设备基础,是否底板就可视为平板基础用呢? 柱筋是锚进平板,还是单独做柱下独立基础。请有经验的帮忙看看,我自己总觉得不对劲。谢谢!!!
请教一下,
有个车间,跨度13米,吊车梁下皮标高8.3米,
1,做框架合理吗?
2,框架梁的话断面(1/12)会很大,是否用扁梁合理些。
3,该结构地面是300厚的现浇配筋板(0.00标高),上面有个小水池和设备基础,是否底板就可视为平板基础用呢?
柱筋是锚进平板,还是单独做柱下独立基础。
请有经验的帮忙看看,我自己总觉得不对劲。
谢谢!!!
2楼
做框架不合理,跨度太大。应该采用排架结构。如果一定要采用框架结构采用预应力混凝土结构吧。
回复
3楼
做个钢结构么舒舒服服的~
回复
4楼
1、可以做框架,也可以做排架。13米不是很大,做框架比较简单一些。
2、如果是屋面梁的话,1/12也可以,梁可以上反一些。如果荷载不大的话,取1/15也没问题。
3、300厚的地板也许是设备的要求,和结构的基础底板无关。柱基础不要和设备板扯在一起。自己单独做基础。
另:不必用预应力,13米的梁不算大。
回复
5楼
13米还不算大啊?
回复
6楼
13米跨度的混凝土梁不大,9-15米跨度的混凝土结构做起来很舒服的呀!
回复
7楼
我做过12m的框架,我觉得还可以做的
回复
8楼
都是厉害人啊!我做的普通混凝土梁最大也就是9米左右的!
回复
9楼
做排架比较合理,基础因该做柱下独基
回复