你们现在次梁锚固入主梁的水平段锚固长度是多少0.6La? 还是0.35La 还是0.4La混凝土新规8.3.311G101-1图集86页,关于L的上部钢筋锚固长度充分考虑受力为0.6,铰接为0.35,底部钢筋12d,如果有扭就0.6La。我理解了下“如果有扭,下部无法满足0.6,那就把二级次梁两端设铰接,防止该次梁的扭出现,但水平段必须满足12d。上部筋建模中不点铰接都必须满足0.6要求。点铰接必须满足0.35要求。"
你们现在次梁锚固入主梁的水平段锚固长度是多少
0.6La? 还是0.35La 还是0.4La
混凝土新规8.3.3
11G101-1图集86页,关于L的上部钢筋锚固长度充分考虑受力为0.6,铰接为0.35,底部钢筋12d,如果有扭就0.6La。
我理解了下“如果有扭,下部无法满足0.6,那就把二级次梁两端设铰接,防止该次梁的扭出现,但水平段必须满足12d。
上部筋建模中不点铰接都必须满足0.6要求。点铰接必须满足0.35要求。"
你们关于这个具体怎么操作的?
2楼
自己顶下 继续求教
回复
3楼
我也在纠结这个问题.求高人!
回复
4楼
自己重新琢磨了好久,觉得是11G101太sb了,
8.3.3规范规定的机械锚固0.6Lab的投影长度并不是指水平投影长度
规范在框架梁那节明确指出水平长度0.4Lab,说明没明确说水平,就是指总锚固长度,条文里只是说必须要有一定的水平长度
如果次梁真要套的水平长度也只能参考框架梁的0.4Lab,而且也不一定要遵守,可以适当突破点,只是尽量满足
下部的12d,对于次梁也没明确指明必须遵守,毕竟包络图边缘下部基本不受力,也是尽量满足而已
看了老半天 怎么就觉得通用的受拉钢筋0.6Lab怎么会比框架梁来的严格,那还要框架梁的水平段0.4Lab做什么
说明图集在理解这条的时候sb了,而且图集上自始至终没用过La,一直用Lab,那还要修正做什么用
回复
5楼
回复
6楼
正确理解钢筋锚固问题,不理规范和图集,次梁钢筋搭在主梁钢筋上按铰支座,从主筋下锚入,水平长度满足0.4Lab即可按固接,拐子12d
回复
7楼
我们是这样做的,次梁与边跨主梁相交时,次梁点铰接,用0.35就可以了,如不点胶,主梁的扭转不好办。
回复
8楼
是的是的,铰接省事
回复
9楼
学习了,正在研究这个问题
回复