我是做设计的,对于一个工地上看到的问题感到迷惑。一根200宽的环梁,上部配置3根20的钢筋,在钢筋绑扎搭接处,钢筋的间距是很难满足要求的因为在绑扎搭接的范围内是由4根20的钢筋并排放的。而且搭接的长度42d,想问一下各位施工的高手对于此范围内钢筋间距不足产生的混凝土的浇筑问题,是怎样处理的。谢谢了!
我是做设计的,对于一个工地上看到的问题感到
迷惑。一根200宽的环梁,上部配置3根20的钢筋,
在钢筋绑扎搭接处,钢筋的间距是很难满足要求的
因为在绑扎搭接的范围内是由4根20的钢筋并排放的。
而且搭接的长度42d,想问一下各位施工的高手
对于此范围内钢筋间距不足产生的混凝土的浇筑问题,是怎样
处理的。谢谢了!
2楼
1.在间距确实调整不了的情况下可以用自密型的砼,或是用特制的振棒。2.改变钢筋的接头型式,如气压焊或是其它的机械连接形式。要么就调整钢筋型号有等戴面代换。总之办法还是有的,只要肯动脑办法总比困难多。
回复
3楼
谢谢了,
我觉的还是换等面积的大直径的钢筋比较合理的。
至于改变钢筋接头的形式,那是受施工条件的限制的。
想问一下,特制的振棒是怎样的?
回复
4楼
优先考虑闪光对焊或者其他的不占空间的焊接方式。
回复
5楼
闪光对焊和普通的焊接有什么区别啊?
我想了一下,换钢筋也不是确实可行的
方法,因为施工单位一般都是先备料
然后在施工的,如果改成大直径的钢筋
可能不是很妥。
回复
6楼
用细实混凝土浇捣就行了,振捣时要注意,避免接触钢筋,引起钢筋偏位
回复