恒压供水的基本原理是什么样阿
zl_2985
zl_2985 Lv.2
2006年08月16日 17:10:52
只看楼主

恒压供水的基本原理是什么样阿我是刚毕业的学生 单位现在要我和同事设计恒压供水系统想请教这里的高手和有经验的前辈 给我介绍一下基本原理好吗小弟在这里不胜感激阿多谢多谢多谢阿!

恒压供水的基本原理是什么样阿

我是刚毕业的学生 单位现在要我和同事设计恒压供水系统

想请教这里的高手和有经验的前辈 给我介绍一下基本原理好吗


小弟在这里不胜感激阿

多谢多谢多谢阿!

免费打赏
wangguoqi2002
2006年08月22日 13:56:20
2楼
主要是以压力信号反馈到达PID调节目的,一拖三方案:
(1)三台水泵分别是:1#水泵、2#水泵、3#水泵;三台泵的容量相同。
(2)控制方式为PID闭环调节。
(3)1#水泵作为首泵运行时,当1#泵到达工频50Hz 15分钟后,还未使压力增加到目标值,1#泵自动切入工频,停止变频器,当变频器输出是0Hz 5秒钟后,变频启动2#泵,当2#泵到达工频50Hz 15分钟后,还未使压力增加到目标值,2#泵自动切入工频,停止变频器,当变频器输出是0Hz 5秒钟后,变频启动3#泵(此时3#泵受变频器控制);若一段时间后,压力高于目标值,则停止1#泵,若15分钟后,压力仍然高于目标值,则停止2#泵;晚上用水量特别少时,压力同时稳定在目标值时,即正在运行的泵在10Hz运行20分钟后,水泵进入休眠期,当压力低过Pn时,唤醒水泵……
在换泵过程中之所以要停止变频器是因为:若没有延时,瞬间的切换泵相当于瞬间的断电,容易损坏变频器
(4)变频器和PLC之间用RS485通讯简单方便
(5)这种方案属于垃圾方案。
(6)用变频器继电器扩展板(推荐),控制成本低,电路简单。

大连威科特自控系统有限公司(总代理丹佛斯、森兰变频器)
王国琦
13478438496