最近本人更改一份图纸,其中一楼和二楼的主杆电缆按功能分都是共用的,而起初设计的消防切非都是在低压配电室。不是就地切。按照消防切非的说法:当有火灾发生时,应能切断相关防火分区的非消防电源。按照规范在火警时应切断相关防火分区的非消防电源。而我的做法是,不乱是一楼还是二楼有火警都同时切断一楼和二楼两个防火分区的非消防电源。从原则上我的做法并没有围反消防规范。但多切了一部分电源,请教是否还需整改图纸?

2006年08月16日 20:15:06
2楼
没人提就可以算了,因为只是设计做法不好,不是必须。以前有很多做法都是切断很多部分,说理由也有,就是更充分的保证消防负荷用电。
回复
mhsdy
2006年08月16日 21:35:24
3楼
应在每层进线开关设分励脱扣,控制线至消防中心.
回复
ljm
2006年08月16日 21:48:42
4楼
你这种做法并不合适,切非最好是切断相关区域的非消防电源,要是断电的面太大会引起不必要的混乱
回复
zheng0924
2006年08月17日 06:45:00
5楼
切非应切断失火层及上下层非消防电源,其它层不能切。这是规范规定的。
回复
zgd301
2006年08月17日 08:51:35
6楼
象集中空调等可以在配电室集中切,照明及其他动力最好每层切,然后在变电所也可以集中切
回复