全是郁闷!有感于《地面辐射供暖技术规程》郁闷之一,作为一个部颁规程,要有一定的可操作性。而本规程,操作性极不强。举例说明:《暖暖通风及空气调节设计规范》(GB-50019)里关于采暖热负荷的计算方式已明确给出,并可有热负荷确定供热量。进而,确定流量、管径、计算散热器的面积进而确定组数。每一步,都清晰可见。公式都明白着。而,地热那?给出的单位地面面积的散热量计算公式:q = 5×10-8 [(t pj+273)4  -(t fj+273)4  ]+2.13(t pj-t n)1.31 (3.4.1-2 p7)

全是郁闷!有感于《地面辐射供暖技术规程》

郁闷之一,作为一个部颁规程,要有一定的可操作性。而本规程,操作性极不强。
举例说明:
《暖暖通风及空气调节设计规范》(GB-50019)里关于采暖热负荷的计算方式已明确给出,并可有热负荷确定供热量。进而,确定流量、管径、计算散热器的面积进而确定组数。每一步,都清晰可见。公式都明白着。
而,地热那?给出的单位地面面积的散热量计算公式:
q = 5×10-8 [(t pj+273)4  -(t fj+273)4  ]+2.13(t pj-t n)1.31 (3.4.1-2 p7)
好像没有相当的水平,根本无法计算。不利于普及。
而且,通篇找不到关于单位地面面积的散热量和加热管管径、管间距的关系的确定公式。让你无法经过计算来选择加热管、以及进行管道布置。
郁闷之二:69页,解释条文3.4.2讲,附录A是用q = 5×10-8 [(t pj+273)4  -(t fj+273)4  ]+2.13(t pj-t n)1.31 计算确定的,然而,公式里看不出加热管的管径、间距与那一项发生关系————即像《暖暖通风及空气调节设计规范》(GB-50019)一样,所有关系一目了然。
郁闷之三:既然地热是为了节能而推广的新技术,更应利于计算选择,更好确定管径,管间距,更合理的设计,而本规程似乎很难做到这一点。似乎,只能并且也只能用《暖暖通风及空气调节设计规范》(GB-50019)计算完热负荷,利用附录A设计。
郁闷之四:热负荷、地面散热量及热媒供热量到底啥关系?不懂!
以上为一家直言,欢迎评正。
(希望不被散)
免费打赏
f_jg2003
2006年08月16日 19:05:48
2楼
同意楼主的感觉,地暖的设计感觉是最乱的。
回复
somebody665
2006年08月17日 08:13:16
3楼


谢谢!你也有过同感!
好像应该改名叫《地面辐射供暖施工操作规程》更好些?
你不知同意否???
回复
somebody665
2006年08月17日 08:37:08
4楼
各位看官:
如能牺牲一点时间,浏览以下的帖子,就会更清楚我为何郁闷了!!!


http://co.163.com/forum/content/1638_435368_1.htm

http://co.163.com/forum/content/1638_418764_1.htm


http://co.163.com/forum/content/1638_383188_1.htm

http://co.163.com/forum/content/1638_382788_1.htm



http://co.163.com/forum/content/1638_384545_1.htm


http://co.163.com/forum/content/1638_402778_1.htm

http://co.163.com/forum/content/1638_418764_1.htm

http://co.163.com/forum/content/90_418749_1.htm


谢谢拉!!!!!!!
回复
somebody665
2006年08月17日 14:13:04
5楼
郁闷之五:不知管径如何确定?
规程
第3.5条 低温热水系统的加热管系统设计
3.5.3 加热管的敷设管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。也可按本规程附录A确定。
通条看不出,如何确定加热管管径。
回复
tangtangbest
2006年09月09日 23:07:05
6楼
你说的太好了,我也有同样的问题不知道怎么解决,郁闷我好长时间了
回复
338211780621
2006年09月12日 13:52:03
7楼
呵呵,大家都是一样的,我也一样郁闷,发过这样帖子,没有理我,我间接的问过参与编规范的人,其实有些问题,只是参照外国人家的结果,具体的说不明白呀。
回复
minggy
2006年10月13日 20:27:06
8楼
那是糊弄我们老百姓的东西,别看好了。
回复
xiaofengwork
2006年10月13日 20:57:31
9楼
地热进入中国时间尚短,一部分理论来自于韩国,一部分想当然,因为前两年大家吵得历害,一项技术进来了没有规范可依,于是草草出本规程,又而且地热只是采暖的一小部分,于是规程把所有相关内容一块堆了一小本,就弄得大家更乱了.
回复
tsdn
2006年10月16日 12:40:54
10楼
同感.
但是客观来说有了规范比没有时的工作更好做一点.
规范的目的是统一,规范.
当然在时间上和实践上需要大家理解.
出来一段时间后,设计\施工\选材\调试\运行等等都有进一步升级的必要,版本的更新太慢.
大家都提出来.然后发给起草规范主管部门,就有意义了.
回复
loosy
2006年12月21日 15:29:09
11楼



我也搞不懂,
在分户计量采暖中计算中,都要考虑户间传热(包括分户墙和楼板,取值多少有很多地区都有自己的规程),但规程还要考虑盘管的向下热损失,那么在首层难于处理,因为温差(热损失的温差和散热量的温差)不一样.