【求解】双速电机再提问 (附PDMA 检测结果)
shellee
shellee Lv.2
2011年12月01日 12:15:55
只看楼主

今天在修理厂里测试了台双速电机电机铭牌 低速额定功率 75KW 满载电流 161 A 额定电压 480V高速额定功率 150KW 满载电流 224 A 额定电压 480V空载运行测试的结果如下低速空载电流:189 190 189高速空载电流:91 90 91我们有台相同的电机,空载测试结果为低速空载电流:141 145 143高速空载电流:62 63 63现在比较纳闷的是为什么这台电机高低速在空载的时候电流都偏大?

今天在修理厂里测试了台双速电机
电机铭牌
低速额定功率 75KW 满载电流 161 A 额定电压 480V
高速额定功率 150KW 满载电流 224 A 额定电压 480V

空载运行测试的结果如下
低速空载电流:189 190 189
高速空载电流:91 90 91

我们有台相同的电机,空载测试结果为
低速空载电流:141 145 143
高速空载电流:62 63 63

现在比较纳闷的是为什么这台电机高低速在空载的时候电流都偏大? 而且很有意思的是,这台电机拉到修理厂的原因是因为电机在高速运行启动时就跳闸空开,所以当时认为电机绕组内部有问题,然而修理厂没有查出什么大毛病。
PDMA 电机离线状态检测结果如下,除了电机绕组电阻和电感有一些不平衡,其它绝缘方面没有什么问题。
[IMG]http://i282.photobucket.com/albums/kk267/tankfarms/Motor7841pdf-AdobeAcrobatPro20111130211144.jpg[/IMG]
jinglilili
2011年12月02日 17:42:34
2楼
学习!学习!再学习!感谢你们的留言
回复
ddk1970
2011年12月02日 20:13:36
3楼
PDMA 电机离线状态检测?识粗学浅,我是第一次听说,多谢,学习了。
回复
mqli2004
2011年12月03日 17:24:25
4楼
“PDMA 电机离线状态检测器?”,全英文,进口的?有中文的就好了。
空载低速时,功率因数低,电流大。
问题是,电机相同,测试结果相差太大。为什么。
期待高手。
回复

相关推荐

APP内打开