排风与排烟风管共用问题
umsda413
umsda413 Lv.2
2011年12月01日 10:52:03
来自于通风排烟
只看楼主

肯定是跨越防烟分区了,规范规定排烟风机风量按大分区面积x120确定,但我单独防烟分区的风量是不是按面积x60确定呢?最后我的风口是不是应该选用带电动执行器的风口?

肯定是跨越防烟分区了,规范规定排烟风机风量按大分区面积x120确定,但我单独防烟分区的风量是不是按面积x60确定呢?
最后我的风口是不是应该选用带电动执行器的风口?
zhichaocui
2011年12月05日 17:21:27
2楼
一个系统负担单独的防烟分区按60计算,一个系统负担两个防烟分区应按照120计算,这个和在不在一个防火分区没关系,但要保证每个防烟分区都有一个排烟口!
排烟口的选择,去看图集吧!这个多看看是有好处的!
回复
dper80
2011年12月06日 11:16:22
3楼
学习了
回复
透明的沙砾
2011年12月06日 16:12:38
4楼
单个防烟分区的排烟量都是60
另外排烟口的话,就看你是常开、常闭,怎么作用了
不一样的系统,排烟口不一样
若是常闭的话,就需要设电动的
常开的话不一定
回复
honghe00007
2011年12月08日 13:47:25
5楼
可以做在一起,功能要分清
回复

相关推荐

APP内打开