预应力混凝土简支板空心桥一般分联长度控制在不超过多少合适?有没有什么地方有规定?我有一个100米长的5x20米简支空心板桥面连续结构,只在两端桥台位置设置伸缩缝是不是可以?找了个人帮我审图,要求我在2号墩增加一道伸缩缝,合适么?还有一个220米长的同样结构,分成两联各110米合适吗?是否需要分成三联?应该依据什么分联?
预应力混凝土简支板空心桥一般分联长度控制在不超过多少合适?有没有什么地方有规定?
我有一个100米长的5x20米简支空心板桥面连续结构,只在两端桥台位置设置伸缩缝是不是可以?找了个人帮我审图,要求我在2号墩增加一道伸缩缝,合适么?
还有一个220米长的同样结构,分成两联各110米合适吗?是否需要分成三联?
应该依据什么分联?
2楼
这个大多都是经验吗?
回复
3楼
100米长的5x20米简支空心板桥面连续结构,只在两端桥台位置设置伸缩缝是可以的。审图者水平较差,不要信。220米分成两联也是合适的。
回复
4楼
分联长度一般是考虑桥面连续后温度应力对桥面混凝土的作用,避免产生裂缝,因此应桥址区的温差,一般100m一联是没有问题的,注意在伸缩缝处采用滑板支座,不要限制伸缩端的纵向位移。
回复
5楼
谢谢,这里顺便让我明白了固定和滑板支座的用法!
回复
6楼
我设计过5*20米预应力砼简支空心板,两个桥台处用的是D60型伸缩缝!
已经施工完毕!
回复
7楼
多跨简支梁分联,一般根据地区最大温差的伸缩量来分。伸缩缝最大是8cm,最小是4cm。例如:温差30度,混凝土膨胀系数是万分之一,当长度为100米时,梁膨胀3cm,两头各1.5cm,用4cm伸缩缝就可以了。如果长度是200米,梁膨胀是6cm,伸缩缝就要用6cm(60型)。用这个方法设定分联。还有一个方法要考虑:当部分桥墩比较矮,部分桥墩比较高,最好两者分别分联,这样对桥墩水平力分配比较奥平衡。
回复
8楼
桥梁一联的长度没有规范统一规定,一般靠经验设置,一联长度的划分视温度,地形,构造和受力情况确定,像你说的110m的简支梁桥设为一联完全可以。简支变连续做到200多m的也很正常。
回复
9楼
经验 啊。。。。我也不太懂,刚接触
回复