现场碰到过几次,基本都是差动速断动作,但是分析保护区域的话应该是在差动保护的范围之外
现场碰到过几次,基本都是差动速断动作,但是分析保护区域的话应该是在差动保护的范围之外
2楼
估计保护装置的自适应度不够高吧
回复
3楼
非同期并列,冲击电流较大,可进行一下最大角差情况下的电流计算
然后和你机组保护装置的差动电流速断倍数(也就是速断动作电流)比较一下就知道是不是正确动作了
还有明确一下概念:差动速断是为了防止CT饱合,差动保护不动作的一种补充,和差动保护是两码事,只是一个电流速断保护,有电流就行,与差动保护区没有关系!!!
回复
4楼
谢谢啦,你的意思是说差动速断只判断一侧电流而不是判断两侧电流的差流吗?
回复
5楼
差动速断的作用:
差动速断是在较严重的区内故障情况下,快速跳开变压器各侧断路器,切除故障点。实际上是由差动过流继电器完成的,与电磁式的差动速断没有区别。差动速断的定值是按躲过变压器的励磁涌流和最大运行方式下穿越性故障引起的不平衡电流两者中的较大者。定值一般取(4~14)Ie。