钢筋焊接JGJ 18 2003
zhongfangzi
2011年11月30日 22:32:10
来自于建筑规范
只看楼主

请问各位12mm的竖向钢筋不能电渣压力焊吗?不同直径钢筋焊接时,上下两钢筋轴线应在同一直线上,还有什么规定要求吗?

请问各位12mm的竖向钢筋不能电渣压力焊吗?
不同直径钢筋焊接时,上下两钢筋轴线应在同一直线上,还有什么规定要求吗?
免费打赏
zhongfangzi
2011年12月04日 22:49:59
2楼
我是新手,我看见施工现场有不符合设计及规范规定的地方。
想问一下各位能人!!!!!!(是高层、二级抗震)
请说情楚点,那本书里?多少页?
(1)HRB400 25(mm)钢筋,梁、墙部位还能对焊和竖焊吗?
听别人说只能(机械连接)套筒。
(2)HRB400 12(mm)钢筋,墙竖向部位还能竖焊吗?
电渣压力焊规范规定最小直经要求14(mm),并没有说12(mm)不能竖焊。
(3)电渣压力焊规范规定最小直经钢筋与最大直经钢筋连接时两者之比不宜大于2.
怎么比?
如16(mm)焊18(mm)或20(mm) 。
如16(mm)焊22(mm),。
还有它们上下关系的问题。
如16(mm)在下部焊接20(mm)在上部 ?
回复
淋雨奔跑
2012年03月12日 13:10:09
3楼
可以,新的规范JGJ107-2010.已经有这说明从14mm到12mm。
回复
淋雨奔跑
2012年03月12日 13:12:35
4楼
钢筋竖焊所谓可以2级竖焊是指的大的上面焊小的。如果是小变大,那么只有倒插。
回复

相关推荐

APP内打开