请教一下关于办公楼pkpm建模型时,是否一定要将楼梯建到模型中?如果不建进去结果会差很多吗?请有经验的朋友们指导一下
请教一下关于办公楼pkpm建模型时,是否一定要将楼梯建到模型中?如果不建进去结果会差很多吗?请有经验的朋友们指导一下
12楼
现在软件都还不完善
回复
14楼
我来学习一下
回复
15楼
如果是框架架构的话最好将楼梯建进去,框架结构属刚度较弱的延性结构,楼梯的刚度对结构的刚度影响较大
回复
16楼
如果是框架架构的话最好将楼梯建进去,框架结构属刚度较弱的延性结构,楼梯的刚度对结构的刚度影响较大
回复
19楼
多层框架结构,建议模型中建进去,楼梯具有斜撑作用,结构的刚度有影响;高层剪力墙结构,可不建。
但是,据说2010版的PKPM中的楼梯模型是不太正确的,所以很多人依然不将其建到模型中。
回复
20楼
求真相,10版PKPM楼梯模型不太正确??
回复
21楼
框架结构楼梯应该建在模型里面,楼主可以自己试着建与不建两者计算指标会有很大区别的,楼梯相当于竖向斜撑构件对结构整体刚度是有影响的。
回复
22楼
框架结构简化计算,采用滑动支座设计
回复
23楼
统一用滑动支座解决楼梯的斜撑效应.
ATa或ATb
回复
24楼
如果是你说的是毕业设计,可以不用考虑布置楼梯,但要把楼梯荷载布置在梁上,以便计算合理
回复