请教一下关于办公楼pkpm建模型时,楼梯是否一定要建到模型中?
tingtingdou
2011年11月30日 16:31:17
只看楼主

请教一下关于办公楼pkpm建模型时,是否一定要将楼梯建到模型中?如果不建进去结果会差很多吗?请有经验的朋友们指导一下

请教一下关于办公楼pkpm建模型时,是否一定要将楼梯建到模型中?如果不建进去结果会差很多吗?请有经验的朋友们指导一下
earsea1005
2011年11月30日 16:34:21
2楼
我们是不输入楼梯的
直接 把楼梯间的荷载输入进去
楼梯另外计算

仅供参考
回复
richyruo
2011年11月30日 16:42:06
3楼
我还在实习,我师傅叫我把楼板厚度设为0,然后布上荷载,但是又说审图的时候是要求模型上要有楼梯,我也很不明白,希望有高手解答
回复
wangxiaoxun2011
2011年11月30日 17:30:05
4楼
新抗震规范 3.6.6.1 计算模型的建立,必要的简化与处理,应符合结构的实际工作状况, 计算中应考虑楼梯构件的影响。
回复
晓风无痕
2011年11月30日 21:30:32
5楼
楼梯有斜撑的作用,高层建模的时候个人建议可以建进去,多层建议还是直接简化,板厚按0输入
回复
hyp1962
2011年11月30日 23:07:33
6楼
结构设计重在概念.
按传统方式布置的楼梯对框架结构具有明显的斜撑作用,这个问题在十几年前就有大师明确提出了这种观点和解决办法.可惜未得到业界的重视,08版及10版规范对此问题都做了很含糊的规定.
建议按11G101-2中ATa或ATb型楼梯进行设计,此时楼梯不参与整体结构计算;不宜选用ATc型楼梯,这种楼梯要参与整体结构计算,而且这种楼梯不符合抗震设计的概念.
回复
czjiegou
2011年12月01日 08:27:37
7楼
对于框架结构最还还是输入的比较好,剪力墙结构就可以简化掉了
楼梯间在实际的情况中刚度不小,吸收的地震力不小的,刚度就是和构件的截面尺寸有关系
不能用单纯的荷载来代替
回复
lsdhl_521
2011年12月01日 08:35:22
8楼
软件到现在为止,好像模拟楼梯整体计算的情况不是很好。
回复
panghuiyannn
2011年12月01日 14:24:51
9楼
我一般是楼梯入户平台处建模
回复
liucongyi2007
2011年12月01日 14:51:06
10楼
=
=
=
PKPM目前对楼梯方面的计算解决的也不是很好,都是08抗规先出来要计入楼梯的影响,后面才增加了楼梯的计算,而且限制很多,只有那几种楼梯,对于在边跨的框架结构楼梯间建入计算影响确实很大,反而觉得有些失真。
除非PKPM更好的楼梯整体模型计算解决方法出来,要不总不好用,还是用老办法,要不定义o板厚加面荷载,要不开洞加梁线荷载,先保证荷载不漏了就好了。
回复
头号人物
2011年12月02日 20:24:00
11楼
我同意7楼意见。框架结构建模要建楼梯,因为楼梯刚度相对结构整体刚度还是比较大。如果用滑动支座的楼梯可以不建模。剪力墙结构建模可以不建楼梯。
回复

相关推荐

APP内打开