请问下,一个比较小的小区就两栋建筑,如果小区内设置消防水池,并设有取水口,如果小区内所有建筑都在取水口的保护范围之内,那小区是否可以不设置室外消火栓??取水口提供水量是否能达到提供室外消防用水量??请高手解决下这两个问题,多谢!
请问下,一个比较小的小区就两栋建筑,如果小区内设置消防水池,并设有取水口,如果小区内所有建筑都在取水口的保护范围之内,那小区是否可以不设置室外消火栓??取水口提供水量是否能达到提供室外消防用水量??请高手解决下这两个问题,多谢!
12楼
路过,学习,谢谢
回复
13楼
这个问题比较纠结!!!
回复
14楼
消防水池取水口与室外消火栓都是供消防车取水用,理论上有一个就可以了。
至于取水口的供水能力不是问题,只要水池水量足够,满足规范要求,取水能力是消防车决定的。
当然,室外消火栓供水有压供水,保护距离灵活,取水更方便,只要室外管道不小于100的条件下,都应该设置。
跳出规范,即使因为各种原因,室外管道比较小,建议还是要设置室外栓。
回复
15楼
不是多设置几个室外消火栓多几个钱的事,关键是小区周围没有市政给水管道,要做室外消火栓的话,肯定要做室外消火栓水泵了 有点麻烦,要是可以不做的话岂不是更好!
回复
16楼
如果这个小区周围没有市政给水管网,那设置室外消火栓肯定要设置室外消火栓的水泵了,如果可以不做岂不是节省造价,当然不能为了省钱违反规范,呵呵
回复
17楼
不差钱
回复