请问下,一个比较小的小区就两栋建筑,如果小区内设置消防水池,并设有取水口,如果小区内所有建筑都在取水口的保护范围之内,那小区是否可以不设置室外消火栓??取水口提供水量是否能达到提供室外消防用水量??请高手解决下这两个问题,多谢!
请问下,一个比较小的小区就两栋建筑,如果小区内设置消防水池,并设有取水口,如果小区内所有建筑都在取水口的保护范围之内,那小区是否可以不设置室外消火栓??取水口提供水量是否能达到提供室外消防用水量??请高手解决下这两个问题,多谢!
2楼
1.《高规》规定“高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统”;
《建规》中说“在市政消火栓保护半径150米以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓。
《民用技术措施》(2009)中“城镇、居住区及企事业单位;厂房、库房及民用建筑”应设置室外消火栓。
LZ根据自己情况斟酌是否需设置室外消火栓。
2.假设设置室外室外消火栓。
消防水池的规格设应是根据室内外消防用水量的总和确定的,在此前提下,当然可以满足其室外消防用水量的要求。
回复
3楼
说得对,要看具体情况决定,其实都设置了消防水池了,多2个室外栓也多不了几个钱了
回复
4楼
室外消火栓是为消防车加水的,取水口也是为消防车加水,这种建筑物还需单设消火栓吗?
回复
5楼
如建筑附近有市政消火栓,能保证消防车灭火要求,也可以不设
回复
6楼
建规》中说“在市政消火栓保护半径150米以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓。
《民用技术措施》(2009)中“城镇、居住区及企事业单位;厂房、库房及民用建筑”应设置室外消火栓。
回复
7楼
我也刚刚遇到这个问题,我没设室外消火栓
回复
8楼
如果小区比较小的话,应该是可以不设置的。
回复
9楼
你的题目问的不清楚,建规和高规都不一样,
建规8.1.2 耐火等级不低于二级,且建筑物体积小行等于3000立方米的戊类厂房,居住区人数不超赤500人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设消防给水。
你那种情况,室外消火栓不以有满足要求,消防水池要储室外消防用水
你自己看下建规和高规吧,就几页
回复
10楼
室外消火栓主要供消防车取水用,紧急情况下方便快捷,宜设。
回复
11楼
不仅要考虑建筑物在取水口保护距离范围内的问题,还要考虑取水口距离建筑物不能小于15米。
回复