请教一个油漆厂的负荷计算问题
jasondh
jasondh Lv.5
2011年11月30日 10:18:47
只看楼主

一个大的油漆厂,包括一个树脂车间,一个中间罐区,若干涂料车间等。根据工艺提出的设备条件表计算出总的负荷,因为专门设一个10/0.4的涂料变电所,所以计算出来后要3台2000KVA的变压器,负载率为80%左右。后来与业主商讨,他们认为变压器太大了,发现我全厂的同时系数为0.75算的,他们说不要取那么高,取0.4就行,因为是间歇生产。我想请教一下像油漆厂这样的项目谁接触过,同时系数取那么低的嘛。我总觉得太低了不放心,变压器到时候选小了很麻烦。不过我变点所预留一个变压器位置。

2011年11月30日 16:00:39
2楼
自己顶一个先!!
回复
guanhongzhou0913
2011年11月30日 16:06:03
4楼
那就随他,以后电不够用让他再找你增容就行了嘛,多好
再说变压器容量一般不是由设计部门定的,供电局客服中心下的方案单上肯定有变压器容量的