我今天去一个小厂,变压器为400KVA,带了大约200KW的负载,无功补了4路,每路为30KVAR,在一部分设备工作的情况下,大约100KVA,补偿器显示功率因数为0.69,而当全部设备运行时,显示也在0.7左右,而无功电能表却开始反转了,(因补偿柜多年未维修,所有电流表全部坏死,所以提供不了补偿柜电流.)本人愚笨,百思不得其解,望各位大虾帮帮小生,如何解决这些问题,给用户提供良好的功率补偿呢?
我今天去一个小厂,变压器为400KVA,带了大约200KW的负载,无功补了4路,每路为30KVAR,在一部分设备工作的情况下,大约100KVA,补偿器显示功率因数为0.69,而当全部设备运行时,显示也在0.7左右,而无功电能表却开始反转了,(因补偿柜多年未维修,所有电流表全部坏死,所以提供不了补偿柜电流.)
本人愚笨,百思不得其解,望各位大虾帮帮小生,如何解决这些问题,给用户提供良好的功率补偿呢?
万分感谢
12楼
能否暴光一下,那家的补偿器,这不是在罚用户的款吗?暴暴光,好让后来者少上当!
那好,就应这位兄台的,他以前用的是温州环宇集团的控制器.
我给他换的什么品牌就不说了,免得有做广告之嫌.呵呵