最大位移与层平均位移的比值大于1.2为不规则的疑问
ccmmj88
ccmmj88 Lv.7
2011年11月29日 21:39:50
只看楼主

《抗》2010版3.4.3-1表中扭转不规则的要求为“最大弹性水平位移与层平均位移的比值大于1.2”定为不规则,本人不明白此条是要求的各工况均要小于1.2才是规则的,还是以第一工况的比值来判定?我看了一下本人做的所有工程,没有一个工程全部工况的比值均小于1.2的,就是说我所做的工程均为扭转不规则的工程吗?不解中!!!!请高手赐教!!!!

《抗》2010版3.4.3-1表中扭转不规则的要求为“最大弹性水平位移与层平均位移的比值大于1.2”定为不规则,本人不明白此条是要求的各工况均要小于1.2才是规则的,还是以第一工况的比值来判定?我看了一下本人做的所有工程,没有一个工程全部工况的比值均小于1.2的,就是说我所做的工程均为扭转不规则的工程吗?不解中!!!!请高手赐教!!!!
免费打赏
yangweilong2011
2011年11月30日 18:40:55
2楼
我最多1.21。最好调一下吧 难道以前的设计审图中心没有提出这个问题?
回复
an584521
2011年11月30日 22:23:20
3楼
高规 里写着 不宜大于1.2 不应大于1.5
回复
huhu317789060
2012年11月12日 10:17:44
4楼
楼主大哥你好 本人就3.4.3条文说明看 本条扭转不规则仅考虑水平地震荷载作用,对扭转不规则的定义。在平面的范畴之内。
回复
jiegouaihaozhe
2012年11月12日 11:08:27
5楼
嘿嘿,假如你听人说,哎呦妈呀,位移比1.20了,这一定是北方人。假如他怎么说,什么什么嘛,位移比1.51,才多0.01,安啦。这是南方人。
回复
yiyeluowusheng
2012年12月30日 16:42:29
6楼
同问,求解啊!!!
回复
bigzero
2012年12月31日 16:19:08
7楼
3.4.3条文说明看 本条扭转不规则仅考虑水平地震荷载作用,对扭转不规则的定义。在平面的范畴之内。
回复
iota545
2013年01月03日 20:42:17
8楼
看下抗规3.4 平面不规则和竖向不规则吧 个人认为如果就这一项不满足没什么问题 别打到后面说明解释的特别不规则就好了 那样需要专业论证
回复
彩色的心情
2013年01月04日 11:05:03
9楼
多层我们一般不超过1.4,高层不超过1.3,毕竟抗规没要求位移比,高规也只是说不宜超过1.2
回复
北京院小李飞刀
2013年01月04日 13:00:30
10楼
见下面帖子,这个帖子专门是为您的问题写的:
http://bbs.co188.com/content/170_8522814_1.html
回复
lw851015
2013年01月04日 13:01:48
11楼
在考虑偶然偏心影响的规定水平地震力作用下,这个是前提