帮亲戚做一个开发区的10kV配网,开发区内有住宅小区、商业、学校和医院等用户。以前没有做过,有几个问题想跟各位做配网的朋友请教下1.新建城区的10kV配网采用什么接线方式好,3-1还是单环网?2.如果采用这两种接线,可不可以只用电缆分支箱,不用环网柜?3.采用环网接线方式,每个回路上的容量就是每个地块用电负荷的累加吗?要不要考虑同时系数?万分感激![ 本帖最后由 lemonlean 于 2011-11-29 22:15 编辑

帮亲戚做一个开发区的10kV配网,开发区内有住宅小区、商业、学校和医院等用户。以前没有做过,有几个问题想跟各位做配网的朋友请教下
1.新建城区的10kV配网采用什么接线方式好,3-1还是单环网?
2.如果采用这两种接线,可不可以只用电缆分支箱,不用环网柜?
3.采用环网接线方式,每个回路上的容量就是每个地块用电负荷的累加吗?要不要考虑同时系数?
万分感激!

[ 本帖最后由 lemonlean 于 2011-11-29 22:15 编辑 ]
免费打赏
lemonlean
2011年11月29日 22:07:21
2楼
自己来顶下!
回复
lemonlean
2011年12月01日 08:18:52
3楼
自己来顶!!!!
回复
guanhongzhou0913
2011年12月01日 09:37:45
4楼
接线方式要跟供电局的方案单结合考虑,不然你审核通不过的
回复
cnkaqi030
2011年12月01日 10:32:35
5楼
供电局的方案单!
有才!
回复
lemonlean
2011年12月05日 09:15:44
6楼
谢谢楼上各位的回答。顺便再请教个问题,电缆分之箱能在分配负荷的同时,能兼做环网柜用不呢?
回复
lemonlean
2011年12月12日 08:40:34
7楼
听说现在大城市的配网自动化改造的目标都才是实现手拉手单环网,3-1方式是不是有点太超前了哦?