求助:消防十分钟给水如何设计?
mjxwin
mjxwin Lv.2
2006年08月15日 09:53:39
只看楼主

消防科让出十分钟给水设计,如何做呀

消防科让出十分钟给水设计,如何做呀
免费打赏
moon_sun
2006年08月15日 10:10:49
2楼
。。。。你是做给排水设计的吗?基本问题都不清楚
建议看看《建筑设计防火规范》
回复
ccm9810204
2006年08月15日 10:16:45
3楼
10(分钟)X3600(秒)X消防秒流量(升/秒)=答案(升)
回复
mjxwin
2006年08月16日 10:35:23
4楼
我说的不是这个消防用水量,而是在最高处设置的消防水箱,体积为6、12、18立方米的,水箱内部配置。谢谢!!!
回复
junbestone
2006年08月16日 13:15:53
5楼
消防水箱最小消防贮水量要求:
一类建筑 (住宅除外)不小于18立方米
二类建筑(住宅除外)和一类住宅不小于12
二类住宅不小于6
回复
xiaofengwork
2006年08月16日 22:52:54
6楼
水箱配置与生活水箱差不多,进水\出水益流除污,出水有止回阀
回复
mjxwin
2006年08月18日 08:48:35
7楼
有详细的设计图纸吗?
回复
fpx811213
2006年08月18日 08:52:37
8楼
我有很多这样的图纸,不过都在办公室里面,你要不要
回复
fpx811213
2006年08月18日 08:53:21
9楼
不过我们单位不允许图纸外传,以前一个兄弟伙就因为这个遭了
回复
ft131421
2006年08月18日 09:50:08
10楼

图集上有详细的说明和配置图,你可以看看。

这里有一份水箱的大样图,也是网友所传,发上来。
回复
lyc1222
2006年08月18日 12:55:50
11楼
我们公司消火栓和自喷共用一个高位消防水箱.水箱顶设有人孔和通气管(防虫网),里面有浮球阀,外面设喷淋管,消火栓管,补水管,溢流管和泄水管(溢流管和泄水管共用一根排水管,直接排在屋面).
回复