三相异步电机速断、接地、过负荷保护的工作原理及如何整定?请求各位大侠援手。。拜谢
三相异步电机速断、接地、过负荷保护的工作原理及如何整定?请求各位大侠援手。。拜谢
2楼
同高压一样,只是用在了低压上
回复
3楼
速断保护是电缆线路短路时的无时限跳闸;
接地(零序)是单相击穿时的无时限跳闸;
过流保护是电机短路时带时限(一般为0.5s)跳闸;
过负荷保护一般是超定值带时限(7~20s)跳闸,专业的综保(我见过MS型)是电流X时间积的平方值与电机的热容量相比较,超了就跳闸。
连续起动闭锁是电机停机后15分钟内无法起动(第三次)。(允许停机后立即起动第二次)
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-11 16:04 编辑 ]
回复