【请教】三相异步电机相关保护的工作原理及如何整定
xkk097
xkk097 Lv.2
2011年11月29日 18:40:34
来自于继电保护
只看楼主

三相异步电机速断、接地、过负荷保护的工作原理及如何整定?请求各位大侠援手。。拜谢

三相异步电机速断、接地、过负荷保护的工作原理及如何整定?请求各位大侠援手。。拜谢
免费打赏
皮皮哥123
2011年12月10日 16:31:27
2楼
同高压一样,只是用在了低压上
回复
lingxuct
2011年12月11日 16:03:12
3楼
速断保护是电缆线路短路时的无时限跳闸;

接地(零序)是单相击穿时的无时限跳闸;

过流保护是电机短路时带时限(一般为0.5s)跳闸;

过负荷保护一般是超定值带时限(7~20s)跳闸,专业的综保(我见过MS型)是电流X时间积的平方值与电机的热容量相比较,超了就跳闸。

连续起动闭锁是电机停机后15分钟内无法起动(第三次)。(允许停机后立即起动第二次)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-12-11 16:04 编辑 ]
回复