** 施工缝验算超限求解
zyxm007
zyxm007 Lv.2
2011年11月29日 17:33:49
来自于PKPM
只看楼主

自己做一7度区(0.15g)的医院,按规范要求,医院是乙类建筑,抗震等级需提高一级,现在混凝土墙抗震等级一级,框架抗震等级二级,而最后计算结果有出现如下** 施工缝验算超限的情况,经网上搜索,是受剪承载力验算对应抗震规范6.2.14和高规7.2.13条;但是对照规范后未发现下列计算书中得公式,求解:遇到如下问题该如何解决。如有高手请短一个。** 施工缝验算超限 ( 39)V= 562. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 319.N= 1670. Ast= 7440.5

自己做一7度区(0.15g)的医院,按规范要求,医院是乙类建筑,抗震等级需提高一级,现在混凝土墙抗震等级一级,框架抗震等级二级,而最后计算结果有出现如下** 施工缝验算超限的情况,经网上搜索,是受剪承载力验算对应抗震规范6.2.14和高规7.2.13条;但是对照规范后未发现下列计算书中得公式,求解:遇到如下问题该如何解决。如有高手请短一个。
** 施工缝验算超限
( 39)V= 562. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 319.N= 1670. Ast= 7440.5
N-WC= 1 (I= 757 J= 792) B*H*Lwc(m)= 0.30* 5.20* 3.30
aa= 260(mm) Nfw= 1 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 210. Rwv= 0.50
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 37)V= 689. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 223.N= 1558. Ast= 6648.2
N-WC= 4 (I= 787 J= 792) B*H*Lwc(m)= 0.30* 3.20* 3.30
aa= 200(mm) Nfw= 1 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 210. Rwv= 0.50
----------------------------------------------------------------------------
** 施工缝验算超限
( 36)V= 620. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 68.N= 1752. Ast= 6760.0
N-WC= 9 (I= 753 J= 757) B*H*Lwc(m)= 0.30* 3.20* 3.30
aa= 200(mm) Nfw= 1 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 210. Rwv= 0.50
免费打赏
hhl603287540
2014年09月17日 10:53:05
12楼
一级抗震墙,施工缝验算超限,不需要加大整体墙的竖向钢筋,只需说明在施工缝处附加短筋就可以了,具体附加多少就要计算了,这是审图的告诉我的。
回复
yaolei003
2014年09月17日 17:33:34
13楼
谢谢楼主分享
回复
nuoxin520
2015年04月15日 21:00:21
14楼
学习了、很好、谢谢
回复
wujiantong2727
2015年07月29日 16:31:53
15楼
学习了 也是碰到这个问题
回复
玩疯了
2015年07月31日 11:34:48
16楼
附加短钢筋就可以
回复
热水瀑壶
2015年08月08日 07:36:29
17楼
学习了~~~~~
回复
qq_1433551564303
2015年08月13日 10:43:36
18楼
学习了
回复
wandful
2015年11月29日 20:58:43
19楼
谢谢楼上各位
回复
wandful
2015年11月29日 22:27:52
20楼
PKPM计算的是AST的面积能承担的剪力,如上面最后一个就是6760mm钢筋在拉力1752KN下能承担68KN剪力。自己算620KN需要多少,如已配足不管,不足自己加短筋
回复
洪晓聪
2016年04月14日 09:33:46
21楼
请问下前面的数字37,38,39如何找到对应构件位置