剪力墙扶壁柱下不设基础可以不
benben3307
benben3307 Lv.5
2011年11月29日 17:31:28
只看楼主

剪力墙扶壁柱下不设基础可以不

剪力墙扶壁柱下不设基础可以不
免费打赏
lsdhl_521
2011年11月30日 07:26:05
2楼
那你准备怎么做 ?应该是可以和剪力墙一起做条形基础的。
回复
nixuebin12345
2011年11月30日 08:37:09
3楼
1也没有定论,若桩承载力大,考虑剪力墙为深梁。
回复
zhaogong813
2011年11月30日 14:22:43
4楼
验算扶壁柱的底部承载力
回复
q739673646
2011年11月30日 15:12:35
5楼
验算扶壁柱的底部承载力,看情况吧
回复
qsc1026
2011年12月01日 10:50:56
6楼
回复
cy602506663
2011年12月01日 11:19:55
7楼
我其实不懂为什么不能用pkpm出图,只要建模的时候稍微仔细一点,出的图在tssd里边校核配筋。这很方便嘛,也相当于是自己配钢筋嘛~
回复
mokatsch
2011年12月01日 11:28:15
8楼
还是要做啊。。。。我这有个项目地下室部分剪力墙GDZ(就是你说的扶壁柱)只有5.35米高
同样做了基础的,基础底标高和剪力墙一样。。。。。。还是按构造配筋
回复
luer1988
2011年12月01日 20:18:53
9楼
回复
晨晓骏马
2011年12月01日 23:00:29
10楼
如果按设计的概念来考虑,做基础是规范的做法。
回复
122-wyx
2011年12月04日 20:36:48
11楼
为何要做基础?扶壁柱仅是起增强平面外稳定的作用,相对墙竖向荷载没有特别大的变化啊。
回复

相关推荐

APP内打开