如题,请教各位高手,别墅内德私家泳池厂家用的是壁挂式循环系统,电压等级为220V,设备的一部分在水里,一部分在外面。泳池的水面及水里都是属于0区,按照民用建筑电气设计规范12.9.3条规定,0区内是不能采用超过12v的用电器具的。请问如何解决那?谢谢!
如题,请教各位高手,别墅内德私家泳池厂家用的是壁挂式循环系统,电压等级为220V,设备的一部分在水里,一部分在外面。泳池的水面及水里都是属于0区,按照民用建筑电气设计规范12.9.3条规定,0区内是不能采用超过12v的用电器具的。请问如何解决那?谢谢!
3楼
这事应该和产品选型的人交涉
回复
4楼
等解答,学习中~
回复
5楼
设备的工作电压是220V 如果能更换低电压的则更好。如果不能更换可设备之前加一隔离变压器和一进口品牌的“电磁式漏电断路器”来确保人身安全。千万不要用电子式漏电开关并做好接地电阻。(这个办法不是很科学的,是没办法的办法)
回复
6楼
带电部分在水里吗?
回复
7楼
应该是设备在水里,正常情况下没问题,当绝缘损坏,漏电时就麻烦了。所以应采用低压。
回复
8楼
要求业主方更换设备。
回复
9楼
你告诉人家,泳池有220V电压设备,估计没有人敢进去游泳!
回复
10楼
看他的解释以及如何解决!
回复
11楼
不符合规范,照规范来,IEC有游泳池的规范
回复