自愈式并联低压电容器中的自愈是什么意思?
xu_xinzhi
Lv.4
2011年11月29日 16:28:11
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
请教一下行家,常见的自愈式并联低压电容器中什么叫自愈式?
请教一下行家,常见的自愈式并联低压电容器中什么叫自愈式?
免费打赏
xu_xinzhi
2011年11月30日 08:41:07
2楼
自己先顶一下,有没有人帮我解决一下
回复
bolide77
2012年01月05日 13:41:57
3楼
自愈式电容器也叫金属化电容器,是依靠击穿电弱点的方式来实现自愈。在电容器膜上有电弱点的话,工作场强高,实现电击穿,使周围金属化膜气化,故障点被隔离。实际上就是减少极板面积,所以自愈电容器越用容量越低。
回复
cainansheng
2012年01月06日 11:46:04
4楼
原来是这样。。。。
回复
小林电气
2012年01月08日 22:43:55
5楼
金属化膜的特性及作用
http://wenku.baidu.com/view/4e152540be1e650e52ea9912.html