关于消防泵的问题
laomao_9988
Lv.3
2011年11月29日 16:19:16
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
消防泵的电机主回路加不加热继电器呀?听有些人说,热继电器动作于信号,不动作于跳闸。这什么意思?[ 本帖最后由 laomao_9988 于 2011-11-29 16:31 编辑 ]
消防泵的电机主回路加不加热继电器呀?听有些人说,热继电器动作于信号,不动作于跳闸。这什么意思?
[
本帖最后由 laomao_9988 于 2011-11-29 16:31 编辑
]
免费打赏
天空蔚蓝
2011年11月29日 16:30:26
2楼
按图纸是有的,但一般消防泵有两个或着叫一主一备、还有一主两备是自动切换的
回复
天空蔚蓝
2011年11月29日 16:32:18
3楼
当主泵发生故障时自动切换到备用
回复
天空蔚蓝
2011年11月29日 16:35:26
4楼
热继电器用于自动切换到备用设备
回复
laomao_9988
2011年11月29日 16:54:48
5楼
消防泵不宜有热继电器过负载保护吧。。。
回复
zwdhz
2011年12月05日 13:22:16
6楼
规范 有规定的。
7.6.4 配电线路的过负荷保护,应在过负荷电流引起的导体温升对导体的绝缘、接头、端子或导体周围的物质造成损害前切断负荷电流。对于突然断电比过负荷造成的损失更大的线路,该线路的过负荷保护应作用于信号而不应切断电路。
是强条呀。
回复
相关推荐
消防水池容积和消防泵流量怎么选?
建筑消防给水
2023-01-10 14:56:52
自喷喷头布置的比较密集,会影响消防泵选型吗?
建筑消防给水
2022-12-27 10:15:08
柴油机消防泵组及泵房-设计及应用!
建筑消防给水
2022-12-15 14:40:21
消防水池水量计算及消防泵流量选择的问题
建筑消防给水
2022-12-02 14:53:48
新手请教,消防水池的高度和消防泵房的面积该怎么确定?
建筑消防给水
2022-09-16 20:15:56
各类消防泵产品资料及高位水箱设置问题之探讨
给排水资料库
2022-09-16 16:58:33
FM认证厂家中开水平安装消防泵参数汇总
建筑消防给水
2022-09-11 10:24:14
上海一高层住宅消防泵瘫痪被责令整改
建筑消防给水
2022-08-30 09:46:55
7.1 泡沫消防泵站与泡沫站
建筑消防给水
2022-08-25 10:52:32
消防泵房重,消防水泵吸水管与消防水池出水总管,两者管径大小关系及要求
建筑消防给水
2022-08-19 11:13:18
消防泵的工作原理是什么?
建筑消防给水
2022-08-11 13:05:40
消火栓系统及消防泵房设备安装
电气工程原创版块
2022-08-04 13:19:30
消防泵入口处压力表问题
建筑消防给水
2022-07-28 16:46:43
消防泵上可以用橡胶接头吗?
建筑给排水
2022-07-22 09:32:24
星三角启动90千瓦的消防泵,启动瞬间电流290A,这正常吗
电气工程原创版块
2022-07-13 09:05:15
消防泵分类及工作原理图文解析
电气资料库
2022-05-31 13:16:28
FM认证对柴油消防泵的要求
建筑消防给水
2022-04-27 09:27:58
可视数据消防泵———让您在消防验收后还能睡个安心觉
建筑消防给水
2022-04-11 09:43:54
消防泵房能设置于丙类厂房嘛
建筑消防给水
2022-03-18 15:46:10
消防泵房能设置在丙类厂房嘛
建筑消防给水
2022-03-18 15:43:03
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开