关于管网的一个问题??
jojodate
jojodate Lv.2
2003年09月19日 15:16:35
只看楼主

我市在2002年新建一个10万吨的水厂,然后关闭了原来的2个小水厂,但是依靠这个水厂供水。水量和水压都较以前提高了。不过,一旦水厂停电全市都要停水,而每次恢复供水初期,水龙头流出来的水非常污浊,呈黑黄色,带颗粒。持续2-3小时后,水才变清。为什么会这样?是因为铸铁管用得过久,管内结锈,当恢复供水的时候,水压一下子增大致使铁锈剥落而造成的吗?现在我们公司的措施是,在恢复供水的同时在主干管的排污阀和干管上的消防栓进行泄水,以此尽量降低对居民的影响。

2003年09月19日 16:08:48
2楼
你分析的对,供水初期出现水龙头流出来的水非常污浊,呈黑黄色,带颗粒主要是管道(主管道--铸铁管,室内管--镀锌管)造成。对于这类问题,有采用阴极保护法
回复
egoer
2003年09月19日 20:58:49
3楼
阴极保护,治标不治本!
回复
woya
2003年09月22日 23:36:47
4楼

你分析的完全争取
其实那个地方的旧管道用起来都是这样,没有什么好的办法
阴极保护只是理论,大规模的管网保护没有地方会用
镀锌钢管尤其严重,铸铁管要好很多,呵呵

水厂开机最好像你说的排主管的水,尽量减少影响
开阀门也是一样,开的太快照样会把管道里面的杂质冲起来
回复
jojodate
2003年09月23日 10:59:12
5楼
谢谢各位参与讨论!!
回复
www.waterfriends.com
2003年10月15日 12:25:26
6楼
管道卫生学的研究范畴。有兴趣的话可以把手头的一些资料整理出来。都是已经成文多年的东西了
回复
ebao200
2003年10月18日 11:23:53
7楼
现目前暂无法有什么优化的方案 用闸伐和消火栓排出污水是稍微可行的方案
阴级保护难以实现彻底的解决方案 惟有像昆明采取全市排水主干网更新才可解决 但这涉及了政府的问题
回复
xwliu2002
2003年10月18日 15:27:40
8楼
这种情况在给排水管道中非常容易发生,主要从电化学的方面进行了解释,当管道中空载时,空气将充满其中,对管道进行氧化,以至大块的铁锈脱落,不仅会影响居民的用水,而且导致管道的损坏。除进行阴极保护外,可以按照比较传统的方法,对管道进行电镀或者油漆保护。
回复
zhoushuilong
2003年10月18日 16:10:21
9楼
问题已经找到,是该改用塑料管道才能彻底解决这个情况的。
回复
shdong
2003年10月19日 07:07:07
10楼
同济大学的SCII旁流水处理器利用低压直流微电解原理,产生活性氧,对管道进行持续镀膜、杀菌杀藻可以解决上述问题,目前已在山东的水厂使用,效果显著,我公司有详细资料供索取,电话65754501,孙海东
回复
gzy10318
2004年01月30日 15:41:08
11楼
应该是双电源供应的啊!不过发生了也只有采取及时的排放来减轻污染造成的损失
回复

相关推荐